请教大家一个问题:一个总功率12KW的三角接法电阻加热装置,该配多大的导线、接触器?
请教大家一个问题:一个总功率12KW的三角接法电阻加热装置,该配多大的导线、接触器?
2楼
既然功率已知,就与接法(△)无关系,工作电流是18.2A,无启动电流,2.5mm2导线就可以了。保险些取4mm2,20A的接触器,也可用32A的。
回复
3楼
建议采用4mm2导线
回复
4楼
选用4mm2导线比较好
回复
5楼
谢谢大家的回复,能否说明是怎样算出来的呢?见笑了
回复
6楼
无论是Y还是△它们的电流=
功率(W)÷(1.732*380)
对于单相负载的电流=
功率(W)÷220
回复