屠宰废水COD2500左右,SS1200,氨氮60,油200,BOD待定出水COD100,BOD20,SS70,氨氮15,油15工艺1:化粪池--粗细格栅--隔油调节池--CASS--消毒工艺2:格栅--气浮池--调节池--水解池--SBR--消毒屠宰废水根据水质情况,确定工艺。如果采用化粪池,还有必要用水解吗???假如B/C大于0.5,化粪池和水解都可以不用吗如果哪位觉得还需要改进的地方请指正
屠宰废水
COD2500左右,SS1200,氨氮60,油200,BOD待定
出水COD100,BOD20,SS70,氨氮15,油15
工艺1:化粪池--粗细格栅--隔油调节池--CASS--消毒
工艺2:格栅--气浮池--调节池--水解池--SBR--消毒
屠宰废水根据水质情况,确定工艺。
如果采用化粪池,还有必要用水解吗???假如B/C大于0.5,化粪池和水解都可以不用吗
如果哪位觉得还需要改进的地方请指正
2楼
没人支招吗?谢谢指教
回复
3楼
加我Q 1192011930
回复
4楼
工艺2:格栅--气浮池--调节池--水解池--SBR--消毒
改动一下:气浮池放在调节池后面
回复
5楼
屠宰厂有个简单的实用的老办法(水量间歇性大,含油,血水,有的还有刮小肠的水,猪大便)。粗细格栅-调节池(调节池要能容纳1.5天-2天的水量。调节池大致分为三隔理由:随着运行时间的增加,到后期第一隔表面会浮起猪粪,当出现这种情况时,调节池的除油,去除COD的能力超强)后面。不用该什么工艺就什么工艺,不用气浮。
土地便宜的地方比较适合
回复
6楼
此工艺应该充分的考虑用厌氧反应器,好氧反应器五花八门,哪种都行,要做到低于100排放,尾端要有加药反应池,以备后患,在COD超标时用,投加的药剂可以考虑用聚铁。
回复
7楼
学习:victory:
回复
8楼
你说的那个调节池分为3格,后期出现的情况是某一个工程出现的,还是说按照你说这种方式都会出现??
如果只是偶然的情况,那还得考虑出去SS啊
回复
9楼
尾端有消毒池了,如果出水COD不达标,可以再考虑向水中加药剂的
回复
10楼
调节池做到1.5-2d的容量,面积会不会太大了,费用不少吧
回复
11楼
粗细隔栅+初沉+隔油调节池+厌氧+好氧+二沉+消毒
调节池分隔是很好的,但停留时间有一天就够了。
[
本帖最后由 wkfzhiworeng 于 2010-9-20 18:43 编辑 ]