16楼
1、玻璃与钢构安装采用现场刮胶,这种安装方式,胶容易起气泡;
2、结构胶与钢材是否相溶,需做结构胶相容性试验,如钢材表面防腐处理,如何打胶;
3、结构胶尺寸,是根据玻璃板块尺寸,根据风压计算得出,楼主图中的结构胶尺寸违规;
4、玻璃配置,考虑风压,挠度应力,估计会违规;
5、玻璃与钢结构之间,仅留4mm胶缝,考虑钢结构安装偏差,能否保证玻璃板块平整安装;