PKPM中构造柱及圈梁应如何输入
fengxiuxin
fengxiuxin Lv.5
2005年12月31日 10:45:10
来自于PKPM
只看楼主

PKPM中构造柱及圈梁应如何输入,一般我都是不输构造柱及圈梁,最后在CAD里面加,如果想建个真实的模型应怎么办啊?输成框架柱,柱上梁成了框架梁,乱了!

PKPM中构造柱及圈梁应如何输入,一般我都是不输构造柱及圈梁,最后在CAD里面加,如果想建个真实的模型应怎么办啊?输成框架柱,柱上梁成了框架梁,乱了!
维维weiwei
2005年12月31日 11:54:54
2楼
构造柱在PKPM中按砼柱输就可以了,先按构造要求设,抗震通过了就不必再增加,抗震不过的话再加构造柱,也可以提高砖或砂浆标号.圈梁建模时不要设,在加次梁楼板中再增加,也可以先不管,最后按构造要求设,对计算没影响.
回复
wuweizi79
2005年12月31日 17:12:48
3楼
呵和,是这样子!
回复
oldbull
2005年12月31日 23:18:38
4楼
如果能从建筑上转过来的话,就可以省很多事情了,直接在模型上根据具体情况运行PMCAD每一步就行了!
回复
robben1981
2006年01月01日 08:48:22
5楼
没错的,就是构造拄的位置,一个看规范,一个看计算结果增加,配筋也要根据抗震和抗剪等进行修改