请教:敬老院的防雷等级
luo-18
luo-18 Lv.2
2005年12月31日 10:13:06
来自于防雷减灾
只看楼主

一敬老院:70米X70米X11.2(高),三层.钢混结构,功能分区说明: A栋:综合楼、坡道,底层商店,二层行政人员办公室,医务保健室等,三层行政人员住房。 B栋一区:全护理老人居住楼。设床位28个,各单元设卫生间,配护理人员。 二区:半护理老人居住楼。设床位36个,各单元设卫生间,配置护理员。 三区:自理老人居住楼。设床位36个,各单元均带淋浴、卫生间。 C栋:自理老人居住楼。设床位108个,各单元均带淋浴、卫生间。

一敬老院:70米X70米X11.2(高),三层.钢混结构,
功能分区说明:
A栋:综合楼、坡道,底层商店,二层行政人员办公室,医务保健室等,三层行政人员住房。
B栋一区:全护理老人居住楼。设床位28个,各单元设卫生间,配护理人员。
二区:半护理老人居住楼。设床位36个,各单元设卫生间,配置护理员。
三区:自理老人居住楼。设床位36个,各单元均带淋浴、卫生间。
C栋:自理老人居住楼。设床位108个,各单元均带淋浴、卫生间。
若把它归为一般性民用建筑,则为三级防雷;若把它归为人群密集的公共建筑,则为二级离雷.
但查阅规范,实是模糊.
请教各位高人此建筑物的防雷等级,不胜感谢.
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年12月31日 11:47:07
2楼
计算不会?
这是基本功.
回复
luo-18
2005年12月31日 11:56:51
3楼
回版主,不是计算问题,而是不知归为何类建筑.请赐教.
回复
tolice
2005年12月31日 15:41:32
4楼
标准中提到防雷类别的划分是根据建筑物的使用性质和用途,以及发生事故后的严重性与影响来划分的,因此要考虑多方面的因素,

对于上述情况:(建议)

1、首先根据标准计算该建筑物的落雷次数,判断其属于几类?
2、充分考虑改建筑物所处的环境,产生雷击后,造成伤亡事故的影响?当然,人是最重要的。。。
3、做生意吗,还要考虑甲方的要求。。。
回复
李兴龙机电科技
2005年12月31日 15:45:03
5楼
一般性民用建筑
回复
luo-18
2005年12月31日 17:21:55
6楼
谢过楼上两位.经计算雷击次数N=0.1753次/年.
另:能否解释"密集人群的公共建筑"指的是何种建筑物?并列举常见的此类建筑物.
再谢.
回复
李兴龙机电科技
2006年01月03日 16:18:16
7楼
第一个当成办公楼,其余当成住宅不可以?
回复
luo-18
2006年01月03日 16:58:29
8楼
A、B、C栋是连在一起的,也就是共屋顶的。
回复