请教一下组合式空调机组里的水盘做成什么形式的,即集水效果好,又不漏风阿??净化式组合式空调机组谢谢了!
请教一下
组合式空调机组里的水盘做成什么形式的,即集水效果好,又不漏风阿??
净化式组合式空调机组
谢谢了!
2楼
进来就发表一下自己的意见吧
谢谢了!
讨论一下也可以总结出好的方案的!
回复
3楼
组合式是需要坡度的,产生的凝结水部会在盘内结集太多,只需要在表冷段做一凝水盘,当然需要作计算的,比如风压过大,水在表冷器上就会从出风段带走,而如果负压过大或者存水弯的高度计算部够,冷凝水会在吸附表冷器上流不下来,所以组合式空调器不漏水的关键不是空调凝水盘怎么作,而是各部位的计算,与系统设计参数的匹配.当然漏风问题主要是各个段的连接了.
回复
4楼
不懂,学习
回复
5楼
快问问我吧w47306@hotmail.com
回复
6楼
姓名职业报上来,要不怎么知道你做啥的呢?
回复
7楼
是吗?你是做啥的?
回复
8楼
呵呵,我这里不能上MSN的可以告诉我QQ号码吗??
谢谢了!
回复
9楼
凝结水排除的实验室在标准工况下测的
进出水温度7/12
空调风量最大的工况下测的!
蒸汽不开!
回复
10楼
和风机盘管的差不太多!
我的qq:55134975
希望以后大家多指教!
回复
11楼
大型的有泄水阀!
回复