6kv低电压到多少动作,发电机电压最低不能低到多少(厂用电已到换)
6kv低电压到多少动作,发电机电压最低不能低到多少(厂用电已到换)
2楼
发电机电压一般允许长期运行的范围为±5%。太低,
会造成发电机运行稳定性的降低,
定子绕组温度升高,
影响厂用电动机的出力。
低电压动作?什么意思,如果是发电厂,重要辅机是不能设低电压保护的呀!
回复
3楼
同意2楼关于发电机的说明
你关于6KV低电压问的不清楚,低电压一般规程不作具体规定,整定靠经验值。
我厂的6KV厂用段的低电压定值如下,你可以参考
PT为6000/100V,70V,0.5秒跳磨煤机(先减不重要的负荷,维持厂用段电压,并避免备用段自投过流动作)。25V,1.5秒跳厂用工作电源。
回复
4楼
发电机6KV电压正常运行范围为正负5%,最大变动范围为正负10%,既最低为5670KV。
回复
5楼
我们6KV的母线电压至20%时快切动作
回复
6楼
6KV系统一般为:二次电压40V动作,70V以上不动作。
回复
7楼
什么意思,低压闭锁吗?
就按最大运行的短路电压闭锁吧
回复