如何确定钢筋充分利用点与理论截断点的距离
applexie
applexie Lv.2
2005年12月30日 21:06:58
只看楼主

现在需要对梁上部分的负弯矩钢筋进行截断,规范上说当v>0.7ftbh0,且其实际截断点到理论截断点的距离不应小于等于h0或20d,钢筋的实际截断点到充分利用点的距离应大于等于 1.2la+h0但是计算的时候需要用1.2la+h0减去充分利用点与理论截断点(不需要点)的距离和h0或20d比较,请问钢筋充分利用点与理论截断点(不需要点)的距离如何确定

现在需要对梁上部分的负弯矩钢筋进行截断,规范上说当v>0.7ftbh0,且其实际截断点到理论截断点的距离不应小于等于h0或20d,钢筋的实际截断点到充分利用点的距离应大于等于 1.2la+h0
但是计算的时候需要用1.2la+h0减去充分利用点与理论截断点(不需要点)的距离和h0或20d比较,
请问钢筋充分利用点与理论截断点(不需要点)的距离如何确定
免费打赏
zyzl
2005年12月30日 22:32:37
2楼
按材料的包络图和弯矩包络图来做啊,
回复
qq_1443676011736
2017年04月22日 11:34:36
3楼
跳跳糖
回复