我做过几个地板采暖得大工程了,感觉在实际中遇到很多的问题。一个很重要的就是,在管间距低于200mm得情况下,施工很难得。但是有些工程散热量的确很大,有时候200mm真的很难满足要求,请问大家有没有遇到此类的问题?有没有什么好的建议

我做过几个地板采暖得大工程了,感觉在实际中遇到很多的问题。一个很重要的就是,在管间距低于200mm得情况下,施工很难得。但是有些工程散热量的确很大,有时候200mm真的很难满足要求,请问大家有没有遇到此类的问题?有没有什么好的建议
免费打赏
f_jg2003
2005年12月30日 20:54:22
2楼
最小可以用100的间距啊,回形管施工到中心时间距大些好了。
回复
fantingting21
2005年12月31日 20:25:31
3楼

可是施工方都说小于200mm的时候管子很难弯曲!
回复
f_jg2003
2006年01月01日 08:57:05
4楼
那是施工的说的,你做回形,外圈的管道弯曲跟多大间距没什么关系,到了内圈才能出现不好弯的情况,你在CAD里按弯曲半径画一下就知道了。
回复
fantingting21
2006年01月01日 15:52:39
5楼


不是不好画,而是施工的时候不是很好施工,
我咨询的日丰地暖的人,所以问题是施工而不是设计方
回复
f_jg2003
2006年01月01日 19:52:08
6楼
呵呵,不好施工是指管道中心,外围的施工间距大小没什么区别,我是想说你手工实际盘管和在图上盘管没太大的区别,图中好弯时(按实际弯曲半径)那么施工也好弯。间距100的到中心时如果按100就无法满足管的弯曲半径的要求,弯不过来的。
回复
wang_qiche
2006年01月01日 20:46:53
7楼
低于200的间距没问题,
最内圈转弯处的半径实际是稍微大点的,电灯泡的形状。
回复
fantingting21
2006年01月01日 22:50:29
8楼

谢谢你的热心解答,我会向甲方反映的/但是我们这里很多地暖的确都存在这样的现象,有时候低于200的就施工很困难了!有时候未经设计方认可随意改大了!很头疼!
回复
bingyu0605
2006年01月01日 23:09:37
9楼
低于200的,设计说明中应给出符合实际情况的施工方法。
回复
fantingting21
2006年01月02日 10:38:37
10楼

能不能说一下,低于200时怎么施工呢?
回复
bingyu0605
2006年01月02日 10:42:55
11楼
哈哈,我不在单位。你先问问你们的设计单位。
我记得就是做成个灯泡的形状。
回头你可以找我,我给你找找。
回复