请教KYN28储能回路?
prcplam
prcplam Lv.3
2010年09月12日 20:58:09
只看楼主

附上KYN28开关柜 二次储能回路图,请各位大侠看小弟是否理解正确:按下按钮,电机储能,其中S2,S3是手车位置的辅助触点,在试验和工作位置闭合,电机储能后,红圈表示的位置开关触点闭合,显示已储能。问题:按该图所示,每次合闸需手动储能,由于没有引入开关位置辅助触点,不能实现在开关合闸、弹簧释能后重新储能,必须手动按下按钮才能够重新储能。如要实现以上功能,该图应如何改动呢?谢谢各位!

附上KYN28开关柜 二次储能回路图,请各位大侠看小弟是否理解正确:
按下按钮,电机储能,其中S2,S3是手车位置的辅助触点,在试验和工作位置闭合,电机储能后,红圈表示的位置开关触点闭合,显示已储能。
问题:
按该图所示,每次合闸需手动储能,由于没有引入开关位置辅助触点,不能实现在开关合闸、弹簧释能后重新储能,必须手动按下按钮才能够重新储能。
如要实现以上功能,该图应如何改动呢?
谢谢各位!

未命名.JPG

免费打赏
lingxuct
2010年09月12日 21:50:18
2楼
首先说明一下,红圈接点没有表示的符号,是不是你说的储能到位指示,好象不是,应该是合闸以后才闭合的合闸指示。

再说明一点,3SB不是手动按钮,是继电器室门上的“储能开关”,这个开关一般是在操作“断路器推到工作位置”后,马上“手动”打开“储能开关”的。

S3、S2开关好象不是在这串联的(我们的开关柜中是没有的),因为这二个开关是断路器的位置开关,断路器在工作位置时,好象S3是被压住的(常闭是断开的),是不是这样,与开关柜生产厂家有关。
回复