请教各位老师,多层商住楼(一般指6-7层)是否要设置灭火器?规范中好象没有此规定,我们这里消防部门定要求设置,是否合理?若要设置,需怎样计算设计?谢谢各位!(急!急!)
请教各位老师,多层商住楼(一般指6-7层)是否要设置灭火器?规范中好象没有此规定,我们这里消防部门定要求设置,是否合理?若要设置,需怎样计算设计?谢谢各位!(急!急!)
2楼
有哪位仁兄能帮忙?谢谢!
回复
3楼
《建筑灭火器配置规范》(记得不太清楚,可能名字有错)里有详细介绍。
回复
4楼
消防部门的要求我们只能无条件的服从。
回复
5楼
商用部分设计可以与普通商场类似.
关键是住宅部分.建议按户设置灭火器,小型的家用的即可.规范上此点不明确.建议有关部门应该注意这一另领域及市场.
回复
6楼
《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90(1997年版)规定九层以下住宅可以不配灭火器。
回复
7楼
确实可以不做。
但是当地部门有要求,那只能服从了。
回复
8楼
多层住宅如果设置灭火器,可以按照轻危险级配置,可以将楼梯间和住宅作为一个防护单元设计,此时一般一梯二户的住宅可在每层楼梯平台或入户平台的墙上挂二~三具磷酸铵盐灭火器即可。至于具体几具,需要根据计算确定。计算方法规范上有,可查阅。
回复
9楼
按现行规范可不设,但一般住宅在楼道里设一小型灭火器也是有必要的。
回复
10楼
现性规范规定7-9层普通住宅不设,并没有说商住楼不设,因此应设置.设置时可将住宅部分一层作为一个计算单元.商铺部分最好每户一个计算单元.
回复
11楼
十分感谢各位老师指教!
回复