2楼
无论雷击发生在什么地方,在雷电流周围就会产生出一个瞬变的电磁场,此电磁场将对周围产生电磁幅射干扰。凡是处于此电磁场内的导线和金属,都将感应出电压。
若某一回路的两条导线处于雷电流产生的电磁场中,此两条导线可以是对称的,其电位的中点接地;也可以是不对称,即其中有一条线是直接接地的。包围两导线的磁通量的变化就会在它们与地之间感应引起对地干扰电压,称共模干扰电压;通过两芯线之间的磁通量的变化将在两线之间引起差模干扰电压。
差模干扰电压出现在两条信号线路之间,它和有用信号是串联的,并引起测量误差或误动作。
共模干扰电压在对称工作的两条线路上是出现于线路的电中性点和接地点之间,信号的两条线具有相同的干扰电压。在不称对工作的两条信号线上,共模干扰电压出现于单根导线与地之间,它是不对称电压。在来去的两条线上的干扰电压的大小是不相同的。共模干扰电压不形成与有用信号的串联,但是,它在信号线与仪器外壳或线路中性点之间引起电压升高和反击。
差模干扰电压会对信号的测量产生误差或误动作。而共模干扰电压会对线路的绝缘和与它们连接的设备构成危害,特别是集成电路元件,使其脆弱的绝缘击穿;此电压也可能使导线之间或金属接缝之间的间隙击穿,在具有易爆易燃气体的场所,将可能引起气体的爆炸,导致灾难性后果。对导线采用屏蔽并在两端接地,可使这类干扰电压等于零。
回复
3楼
共模保护:指电涌保护器(SPD)接在相线,中性线对地线之间,线路与设备内电路和器件对地绝缘。
差模保护:指电涌保护器(SPD)接在相线对中性线之间与相线与相线之间。保护设备两个输入端之间的电路与器件。
全保护:指既有共模保护又有差模保护。全保护既可以防止相对地、中对地的过电压,又可避免相对中的过电压。
回复
4楼
高手,好像明白了点,但还得再仔细琢磨一下。顺便再问一个实际问题,我看过ABB的SPD设置方案。它们在每栋建筑里都设置了一、二、三级的电涌保护器。例如一个高层住宅:第一级保护在总柜里,是65KA的。第二级保护在层电表箱内,40KA的。第三级保护在户箱内,15KA的。
这样做好是挺好的,可哪个甲方会愿意呀,不把你打死就不错了。。。 不知鼠兄有何高见。
回复
5楼
我顶!!!
回复
6楼
高!
回复
7楼
顶电老鼠
回复