我设计的图纸中三相空调(5P)插座的配线为BV-5X4 ,但审图公司的意见是用四根线,或者用五孔插座,我想请教各位平时是如何做的.

我设计的图纸中三相空调(5P)插座的配线为BV-5X4 ,但审图公司的意见是用四根线,或者用五孔插座,我想请教各位平时是如何做的.
免费打赏
s7200
2006年01月06日 22:19:04
12楼
“上海丰林电气设备制造有限公司生产此类产品
上海市奉贤区奉贤县柘林镇沪杭公路3352号 ”
电话?
回复
heyanwei
2006年01月07日 14:24:44
13楼
三相四极插座是针对TN-C系统而设计的,插座第四极规定为PEN线端子。对于需要将N线与PE线分开的TN-S、TN-C-S和TT系统,由于N线与PE线不能同时接入第四端子,那么插座的第四个端子上应该接中性线(N线)还是接保护线(PE线)呢?四极插座的第四端子标示着接地符号,似乎就应将PE线接在第四端子上,可中性线接在哪里呢?从插接式三相设备实际情况分析,一般这些三相用电设备都用二次控制回路,控制回路常采用220V的单相电源,所以中性线也应该提供给用电设备。在实际的工程中,插座的第四极接N线和接PE线的情况都存在。
TN-S、TN-C-S和TT系统采用三相四极插座存在的问题
(1) TN-S系统:
TN-S系统的中性线(N线)与保护线(PE线)是分开的,它们只在电力系统接地点处相连,负荷侧只有PE线可做重复接地,并与电气装置外露可导电部分连接。
三相插座的第四极接中性线(N线)时,插接式三相设备就变成了TN-C保护系统。由于N线在进户处没有做重复接地,所以在正常工作情况下,插接式三相设备外壳上将带有较高的零序电压U<SUB>0,一旦发生相线对地短路,且供电干线N线截面等于相线截面时,设备外壳将会产生110V的危险电压。如果供电干线的N线截面等于1/2相线截面时,设备外壳将产生高达147V的危险电压。在此情况下,插接式三相设备的安全性还不如在TN-C系统内高。
三相插座的第四极接PE线时,由于插接式三相设备的二次回路电流I<SUB>0流过PE线,它不仅插接式三相设备的外壳产生非零电位U<SUB>0,而且通过PE线将该非零电位传递给其它设备的外壳,从而破坏了整个系统的安全性。
(2) TN-C-S系统:
在TN-C-S系统中,有一部分N线与PE线是合一的,一般为前端部分。该系统常常在进户处将PEN线做重复接地,入户后N线与PE线分开,并且两者不得再相连接,电气装置外露可导电部分只与PE线相连。
三相插座的第四极接N线时,对插接式三相设备就完全变成了TN-C系统保护,使插接式三相设备的安全性低于系统设计的安全水平。
三相插座的第四极接PE线时,同上述TN-S系统的情况一样,破坏了整个系统的安全性。
回复
chenling19830328
2006年06月08日 16:17:41
14楼
所问非所答!晕
回复
ldysmz
2007年04月29日 08:50:46
15楼
跟这个没关系吗?
回复
hubeixp
2007年04月29日 13:27:27
16楼
应该是五线,
回复
lwei010020
2007年04月29日 14:07:36
17楼
五芯
回复
jxklb
2007年06月01日 09:36:55
18楼
应用五线,航天系也改五线了
回复
haixiao1000
2009年04月06日 15:42:48
19楼
5P空调室外机380V,室内机220V,所以你的配线是正确的。
回复
yinhuixiayan2004
2009年04月08日 20:56:36
20楼
三相空调,还是要零线的,5根线没有错,
5孔插座市场上好象是没有,那就放个插座箱吧,我也遇到这样的问题,买的是四孔插座,PE线单接,最后全部拆了,装了个小电箱