我设计的图纸中三相空调(5P)插座的配线为BV-5X4 ,但审图公司的意见是用四根线,或者用五孔插座,我想请教各位平时是如何做的.
我设计的图纸中三相空调(5P)插座的配线为BV-5X4 ,但审图公司的意见是用四根线,或者用五孔插座,我想请教各位平时是如何做的.
2楼
5P空调室外机380V,室内机220V,所以你的配线是正确的。
回复
3楼
三相空调插座建议使用五孔插座,
回复
4楼
还要有带漏电装置,这样才加强保护
回复
5楼
各们同仁,我没见到过5孔的插座,是什么样的,有用过的说说
回复
6楼
审图公司意见很矛盾呀,四根线,或者用五孔插座,用五孔的插座4根线怎么分配?
回复
7楼
一般5P空调配线用小型断路器而不是插座,目前五孔插座已经很少用了.
回复
8楼
三相空调,按照配电的通常原则,应该是五线,至于是插座还是断路器,那是表现形式的问题,不是原则性问题,要看这两年的常用做法了。
回复
9楼
这事有一点点复杂的,5P空调是符合Ⅱ级绝缘标准的产品,可以四线供电。
但据说现在有个强规,末端负荷也要加RCD,比方这个5P空调就是,必须接地,所以还是配5线的好。
回复
10楼
有五孔插座,查建筑电气2004年广告。
回复
11楼
现在有厂家生产三相五孔插座与插头。有86*86面板式插座,以及72*78导轨卡装式插座。规格为440V 25A
上海丰林电气设备制造有限公司生产此类产品
上海市奉贤区奉贤县柘林镇沪杭公路3352号
回复