零序电流问题
wei6543
wei6543 Lv.2
2010年09月12日 11:54:48
只看楼主

请教零序电流的保护值是怎么确定的,为什么我们厂10KV高压都是0.18A?

请教零序电流的保护值是怎么确定的,为什么我们厂10KV高压都是0.18A?
免费打赏
小小小的小
2015年10月17日 10:59:54
2楼
路过,学习中
回复
lingxuct
2015年10月17日 14:50:19
3楼
10KV系统是中性点不接地系统,零序电流是由系统对地的电容电流决定大小的,主要是运行中的电缆,10KV电缆一般每千米1A左右,你们厂的零序电流只有0.18A,说明基本没有高压电缆,只有一台变压器。