想请教大家一个问题。做一个工程,选了偶然偏心和双向地震作用。现在数据也出来了。想问下,对于位移角只看是否在单向地震作用下符合规范要求就行?在偶偏和双向下,如果超规是不是可以不管?对于位移比,如果在单向,偶偏,双向地震作用下超规,哪个管,哪个不管?请予以解答。
想请教大家一个问题。做一个工程,选了偶然偏心和双向地震作用。现在数据也出来了。想问下,对于位移角只看是否在单向地震作用下符合规范要求就行?在偶偏和双向下,如果超规是不是可以不管?对于位移比,如果在单向,偶偏,双向地震作用下超规,哪个管,哪个不管?请予以解答。
2楼
按规范执行啊,按单向肯定是不行,看抗震规范啊
回复
3楼
位移角 不管偏心与双向\
位移比 单向
回复
4楼
最大层间位移角看单向和双向
位移比看偶然偏心
回复
5楼
开开眼界,学习学习:)
回复
6楼
这个问题好像抗规和高规都说得不是很清楚,只是高规里说层间位移角计算不考虑偶然偏心影响(4.6.3条)。
个人觉得层间位移角看单向和双向,位移比单向,双向,偏心都要看。
回复
7楼
很好的问题,评论的也好,非常感谢,值得学习,谢谢啦:call: :call: :victory:
回复
8楼
高层建筑如果属于平面不规则结构,则应考虑双向地震作用。具体到软件计算时,一般常用的方法:计算位移时考虑偶然偏心的影响,配筋时取偶然偏心和双向地震作用的较大值。
回复