请教断路器控制回路问题?
prcplam
prcplam Lv.3
2010年09月11日 23:15:13
来自于断路器
只看楼主

在断路器控制回路中,为什么通过合闸接触器启动合闸线圈,在跳闸时却直接启动跳闸线圈呢?为什么有合闸母线,没有跳闸母线呢?因为合闸需要的动力更大吗?谢谢!

在断路器控制回路中,为什么通过合闸接触器启动合闸线圈,在跳闸时却直接启动跳闸线圈呢?
为什么有合闸母线,没有跳闸母线呢?
因为合闸需要的动力更大吗?
谢谢!
免费打赏
lingxuct
2010年09月12日 09:09:22
2楼
是的,以前的老式合闸线圈(俗称电榔头)功率很大,合闸瞬间电流在60A以上!

现在的高压断路器都有“储能电机”,把断路器合闸弹簧压缩到合闸前,准备了合闸所需的机械能。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-9-12 09:10 编辑 ]
回复
prcplam
2010年09月12日 19:28:31
3楼
谢谢区管,
明白啦!
回复
ccccyq
2010年09月13日 14:38:55
4楼
谢谢,又学到知识了