偶看到的一篇不错的文章,希望和大家一起分享1.设计要求及相关参数日污水流量:1166m3/h高峰期污水流量:?CODCr:<60 mg/LBOD5<20 mg/L总固体悬浮物(TSS):<20mg/L污水254透过率(T254):>65%消毒前粪大肠菌数:<1×107个/L消毒后粪大肠菌数:1×104个/L2.计算粪大肠菌残留量公式N= N0exp{ux[1-(1+4kE/u2)1/2)]/2E}-Np

偶看到的一篇不错的文章,希望和大家一起分享
1.设计要求及相关参数

日污水流量:1166m3/h
高峰期污水流量:?
CODCr:<60 mg/L
BOD5<20 mg/L
总固体悬浮物(TSS):<20mg/L
污水254透过率(T254):>65%
消毒前粪大肠菌数:<1×107个/L
消毒后粪大肠菌数:1×104个/L

2.计算粪大肠菌残留量公式

N= N0exp{ux[1-(1+4kE/u2)1/2)]/2E}-Np

其中:N=消毒后粪大肠菌残留浓度(个/L)
N0=消毒前粪大肠菌浓度(个/L)
x=灯长度 (cm)
u=污水流速 (cm/s)
由 u=x/(Vv/Q)计算
Vv=紫外辐射区
Q=总流量
E=分散系数(cm2/s)
k=粪大肠菌失活速率(/s)
Np=被悬浮固体包裹的粪大肠菌浓度
其中:k=aIavgb
Np=c(SS)m
a=1.45×10-5
b=1.3
c=0.26
m=1.96 由实验等得出
设计选260W 紫外灯
1.参数及基本情况

灯型号:
功率:260W, 紫外最大输出:100W
灯长:157.5cm, 弧长:151.7cm
外层石英套管直径:4.0cm,紫外透过率=90%
紫外灯以矩阵方式顺水流方向排列
灯心距:7.5cm×7.5cm
能量损失因子采用国际一般贯例,Fp(灯管老化因子)0.7,Ft(石英套管因透射率等在计算中造成的误差)0.7

2.设计过程

(1) 系统紫外密度D

平均每支灯在污水中的辐射体积
Vv/灯=(S2z)-(πdq2/4z)
S=7.5cm
z=157cm
dq=4cm
Vv/灯=6859cm3(6.86 L)
紫外密度D
D=(紫外功率/灯)/(Vv/灯)
D=100*0.9/6.86=13.1 W/L

(2) 平均紫外强度Iavg

平均紫外强度Iavg与紫外密度D关系

修正后平均紫外强度Iavg
Iavg=额定IavgFpFt
Iavg=额定Iavg×0.7×0.7

调整后的Iavg见表1

流量(m3) T254 (%) 额定Iavg (mw/cm2) 调整后Iavg (&#61549;w/cm2)
1166 65 23.5 11.5

(3) 失活速率k

由k=aIavgb估算
k=1.45*10-5*115001.3=2.75

(4) 流速确定

N/N0=exp{[ux(1-(1+4kE/u2)1/2)]/2E}-Np
Np=0.26*201.96=92
其中:N=10000个/L, N0=107个/L, Np=92个/L, k=2.75 (/s), x=157(cm), E=100 cm2/ss
或-3=u*157/[2*100]*[(1-(1+4*2.75*100/u2))1/2]
即u[1-(1+1100/u2)1/2]=-3.82

因此u=150 cm/s
停留时间:t=x/u=157/150=1(s),考虑到反应器水力特性和液龄分布函数,取t=2 s

(5) 确定灯数

紫外消毒区的体积:V=1166/3600*2=0.65 m3
过水断面面积:A=0.65/1.57=0.4 m2
灯管数:A/S=0.4/0.0752=71(根)

根据以上分析结果灯管数不应低于71支。
有张图表偶不会贴,是word格式的,哪位大虾指点一下,谢谢
免费打赏
蓝麒麟
2006年01月04日 10:39:27
12楼
不错,原来只是叫厂家来算.我们从来不管的,看了你的计算,觉得满有收获!!
回复
jet.xu
2006年01月04日 10:59:01
13楼
谢谢楼主分享~~~~~~~~帮你顶~~~~~
回复
cat777yx
2006年01月04日 16:43:19
14楼
相当不错的资料,说实在的这里关于紫外灯计算方法的文章还是不多哦,谢谢楼主!
回复
zmanporz.vip
2006年01月04日 16:52:35
15楼
很不错啊
难得的资料!!
回复
s23f23
2006年01月05日 09:07:08
16楼
谢谢楼上的支持,偶自己再顶!
回复
zhoujiaxiang
2006年01月05日 13:41:35
17楼
顶!顶!顶! 我顶死你!!!
回复
liuchao7221
2006年01月05日 21:00:18
18楼
好的,真好,以前,还真没注意过紫外线的设计计算,多谢赛
回复
chenbin0731
2006年01月06日 09:02:50
19楼
如何确定灯距,还请楼主赐教
回复
s23f23
2006年01月06日 09:57:45
20楼
别说赐教啦,大家一起讨论一下。要算灯距,首先得知道几点:
1、所要达道得杀菌效果。一般污水中要达到99%以上的杀菌效果,紫外剂量要达到16mj/cm2 以上;
2、紫外线在污水中的衰减曲线。在污水中一般情况,1cm污水紫外线光强衰减到60%左右;
知道上面两点可以算出一个灯距的大概值
由于在紫外模块中每一点的紫外剂量是各个灯剂量的叠加,在知道了相邻各个灯中心的最小紫外剂量后,可反推灯距。
回复
zhaohuifeng
2006年01月06日 11:00:23
21楼
已经下载好极了 ,的确有参考价值……