35KV高压柜内的电缆终端头采用的是冷缩户外型的,柜子下口采用耐火泥封堵进口,耐火泥的上面距离接线端子大约350-400mm之间,以使用三年,最近发现电缆的终端外皮与耐火泥上边的接触部位开始放电,此时耐火泥上边的接触部位与电缆之间有3mm的距离,请各位高人指教一下原因,谢谢
35KV高压柜内的电缆终端头采用的是冷缩户外型的,柜子下口采用耐火泥封堵进口,耐火泥的上面距离接线端子大约350-400mm之间,以使用三年,最近发现电缆的终端外皮与耐火泥上边的接触部位开始放电,此时耐火泥上边的接触部位与电缆之间有3mm的距离,请各位高人指教一下原因,谢谢
2楼
需要做以下工作:
1、检查电缆屏蔽接地和钢铠接地是否断开;
2、停电把电缆头外表面擦干净;
3、重新封堵电缆进出口。
回复
3楼
:victory: 支持
回复
4楼
耐火泥的上面距离接线端子大约350-400mm之间,
是制造厂就这样制造的还是后期安装时造成的。
回复
5楼
先向各位表示感谢,昨晚已经将柜子停电,进行了检查,电缆的接地完好,没有断开的,另外终端头的外表皮灰尘不大,但也已经清理,耐火泥也进行了处理,现在上表面距离接线端子增大了70mm的距离,经过以上处理后,送电投入使用,检查终端头外表皮不再放电。以前的耐火泥是在柜子安装完成使用一年后,做防火封堵后才有的。再次感谢各位,谢谢。
回复
6楼
还请各位帮我想想,是什么原因引起终端头放电的好吗?
回复
7楼
耐压不够,绝缘下降或损坏、相间的安全的相间距离不够、施工时用刀过深伤了电缆内部结构,运行时间长了,都有可能造成终端头放电。
回复
8楼
怎样才能确认,这个终端头是否还可以继续使用?在以后的运行中还需要注意哪些?谢谢
回复
9楼
经直流泄漏试验无严重放电,三相泄漏平衡,证明电缆合格。
回复
10楼
谢谢区管,知道了
回复
11楼
对了,一般热缩终端头和冷缩终端头的使用寿命大概是多少?
回复