关于主接线方案的讨论(征集最佳方案)
yhyer
yhyer Lv.2
2005年12月29日 22:18:11
只看楼主

现有方案:(条件:高压双电源110KV,中压10KV共有30MW异步电动机,自备电站有3组6台抽凝发电机2X12.5MW+2X25MW+2X25MW,发电机出口电压10KV,其他负荷为低压0.4KV,正常运行时基本平衡不需要网电。)110KV单母分段;110/35KV变压器:2X16MVA+2X31.5MVA+2X31.5MVA;35KV单母分段,并列运行;2X12.5MW发电机,10KV单母分段,机压母线直配电动机,并列运行;两套2X25MW发电机,10KV单母分段,机压母线直配电动机,分段运行;装置区设35/10KV中心变,设35/0.4KV车间变,设10/0.4KV车间变。

现有方案:(条件:高压双电源110KV,中压10KV共有30MW异步电动机,自备电站有3组6台抽凝发电机2X12.5MW+2X25MW+2X25MW,发电机出口电压10KV,其他负荷为低压0.4KV,正常运行时基本平衡不需要网电。)110KV单母分段;110/35KV变压器:2X16MVA+2X31.5MVA+2X31.5MVA;35KV单母分段,并列运行;2X12.5MW发电机,10KV单母分段,机压母线直配电动机,并列运行;两套2X25MW发电机,10KV单母分段,机压母线直配电动机,分段运行;装置区设35/10KV中心变,设35/0.4KV车间变,设10/0.4KV车间变。
请各位大匣发表建议,提供更好的方案。
先行谢过!
免费打赏
tcchezhong
2005年12月29日 22:38:13
2楼
我同意你这个方案。
回复
tcchezhong
2005年12月30日 17:21:16
3楼
也可以取消35KV电压等级,而采用电抗器(配爆炸桥),10KV进行联网。
回复
tcchezhong
2005年12月30日 20:27:42
4楼
无人回呀。
等待学习。
回复
milkriver
2005年12月30日 21:23:08
5楼
请教2x25MW的为什么不并列呢??
回复
milkriver
2005年12月30日 21:30:27
6楼
再请教2x12.5MW的所带最大容量的电动机多少kW?有自起动电机吗?
回复
tcchezhong
2005年12月30日 21:31:53
7楼
汽机2X25MW,发电机一般2X30MW(超发时能达到),系统、发电机再加上电动机回馈。即使加电抗器,如果并列,机压母线的短路电流一般会超过31.5KA,甚至超过40KA。
2X25MW对于无直配电动机的系统,一般可以并列。
回复
milkriver
2005年12月30日 21:39:01
8楼
那110kV直降10kV并列运行,短路电流能达到多少?考虑用电抗器的话。
要是按3楼所讲,那会不会4台发电机组都并列在10KV电网上了?
回复
tcchezhong
2005年12月30日 21:43:13
9楼
那是不可行的方案。这是因无人讨论,我又想看讨论情况,把我认为不行的方案丢那了。
回复
milkriver
2005年12月30日 21:53:40
10楼
2x12.5所带10kV系统和2组25MW所带10kV系统之间有联络关系吗?
回复
tcchezhong
2006年01月04日 09:27:40
11楼

我认为不能有联络关系。
回复