请教大家一个关于配电中零线与地线的问题
anikin8
anikin8 Lv.2
2005年12月29日 20:30:09
只看楼主

一个配电室内的零排与地排虽然分开但零排未加绝缘子,这样零线与地线就相当于连在一起了,于是在下一级的配电箱柜中的零线与地线也就连在一起了,它们之间的绝缘电阻便为0了,请问一下是否可以(我认为不可以),如果有精通者的话请把这方面的都说一下,不胜感激!!

一个配电室内的零排与地排虽然分开但零排未加绝缘子,这样零线与地线就相当于连在一起了,于是在下一级的配电箱柜中的零线与地线也就连在一起了,它们之间的绝缘电阻便为0了,请问一下是否可以(我认为不可以),如果有精通者的话请把这方面的都说一下,不胜感激!!
免费打赏
anikin8
2005年12月31日 08:42:15
12楼
现在的情况是:低压配电柜的零排和地排都是从变压器中性点直接分出来的,这样实际上就是零排和地排在低压柜是通着的了。问了两家配电箱厂家的技术员,他们都说都是这么做的。
回复
jian_nor5201212
2005年12月31日 09:54:53
13楼
PE和N本来就是从变压器中性点直接分出来的,如果你不用绝缘子分开,相当于是TN-C系统中有两条PEN线。如果用了绝缘子分开了就相当于TN-S系统了,没有什么可以不可以的,关键是看你想设计成什么接线系统了。
回复
liuwench
2005年12月31日 10:46:45
14楼
好好看TN的几种形式