一个配电室内的零排与地排虽然分开但零排未加绝缘子,这样零线与地线就相当于连在一起了,于是在下一级的配电箱柜中的零线与地线也就连在一起了,它们之间的绝缘电阻便为0了,请问一下是否可以(我认为不可以),如果有精通者的话请把这方面的都说一下,不胜感激!!
一个配电室内的零排与地排虽然分开但零排未加绝缘子,这样零线与地线就相当于连在一起了,于是在下一级的配电箱柜中的零线与地线也就连在一起了,它们之间的绝缘电阻便为0了,请问一下是否可以(我认为不可以),如果有精通者的话请把这方面的都说一下,不胜感激!!
2楼
是不是重复接地啊?但是这样的话计量会不准确的吧。
你可以查查重复接地的资料
回复
3楼
是重复接地的,但如果零线地线都通了的话,带漏电保护的开关不就跳闸了吗?
回复
4楼
当N线和PE线纠缠不清时,不会去安装漏电开关的;二者分开之后才有RCD
PS:零线是过时的术语,已淘汰。
回复
5楼
谢谢两位的回答,我认为在上一级的配电柜里零排上加上绝缘子是不是问题就解决了阿?
回复
6楼
那请问一下零排、地排的具体接法!(包括低压柜与相变间的)
回复
7楼
有这方面经验的同志请多指教!!
回复
8楼
看你设计采用什么系统了,把TN系统看看就知道了,有的是这样设计的零线和地线是在一起的。
回复
9楼
楼主说的相当于TN-C-S系统,而6楼说的相当于TN-S系统.
回复
10楼
楼主说的相当于TN-C-S系统,而6楼说的相当于TN-S系统.这取决于你要做甚麽系统.
回复
11楼
是重复接地,应该可以,因为是在进线处相连,如果加装漏电保护的开关的话,漏电保护的开关的出N线应连接到开关上而不是连接到进线端子上.
回复