没有应用条件,怎么比较?
回复
3楼
如果有钱,当然是采用变频好
回复
4楼
既然是离心机, 不一定变频就好,系统长时间处于满载.效率已经很离.变频现在你说还有什么特别的好处?
回复
5楼
当然变频的好多了,但要看你机组常年运行的负荷段要是常年在75%以上,没有什么必要加。还要计算下每年的运行时间是多少, 变频的应该比不变频节能20%到30%。计算下变频的回收成本多少年才能回收。要是用的化,最后让厂家去改。
回复
6楼
非常感谢以上朋友的参与,谢谢。
工业厂房在过渡季节往往不会使离心机满负荷运行,所以需要变频调节冷机好一些,但制冷机厂商各有说词。如果那位朋友能够将变频与非变频冷机的特点或叫经济分析资料发上来,那将对大家更有意义。谢谢
回复
7楼
变频不是唯一的手段!
回复
8楼
最好是拿一个基于什么标准用变频?楼上几位,你们说说呀?
回复
9楼
这是我们整理的,希望对大家有所借鉴
关于采用变频制冷机与无变频制冷机的经济运行分析
我们制冷站设计院初步设计采用4台1000冷吨电制冷机组,单台电机功率在640KW,额定电流1100A,理论计算采用软启动器和星三角启动,最小启动电流是额定电流的2—3倍,启动电流2200A,如果采用变频启动最大的启动电流是额定电流的1.5倍,启动电流是1650A。制冷机总用电容量为640×4=2560KW,其它空压、水泵、锅炉等动力设备总容量为2200KW。
给制冷机及其它动力设备配备变压器可有三种方式。
1、不采用变频制冷机需要配备2000KVA的变压器4台,2000KVA的变压器额定电流2880A。变压器准许短时过载10% 。每台制冷机配一台变压器加上其它运行的动力设备2200KW平均分在每台变压器上550KW,单台变压器总负荷是1190KW。总负荷1190X4=4760 KVA,变压器总容量8000KVA,变压器闲置8000-4760=3240KVA。
变压器额定电流 制冷机启动电流 其它运行设备电流 启动制冷机时合计电流 启动时过载
2880A 2200A 940A 3140A 9%
2、采用2台变频制冷机,2台无变频制冷机,需要配备2000KVA的变压器2台,1250KVA的变压器2台,2台制冷机配一台2000KVA变压器,其它空压、水泵、锅炉等动力设备,配2台1250KVA的变压器,总负荷是4760KW。变压器总容量6500KVA。变压器闲置6500-4760=1740KVA。
变压器额定电流
第一种启动顺序 启动无变频机电流 运行制冷机电流 启动制冷机时合计电流 启动时过载
2880A 2200A 1100A 3300A 15%
变压器额定电流
第二种启动顺序 启动有变频机电流 运行制冷机电流 启动制冷机时合计电流 启动时过载
2880A 1650A 1100A 2750A 不过载
3、采用4台变频制冷机,需要配备2000KVA的变压器2台,1250KVA的变压器2台,2台制冷机配一台2000KVA变压器,其它空压、水泵、锅炉等动力设备,配2台1250KVA的变压器,总负荷是4760KW。变压器总容量6500KVA。变压器闲置6500-4760=1740KVA。
变压器额定电流
制冷机变频启动电流 运行制冷机电流 启动制冷机时合计电流 启动时过载
2880A 1650A 1100A 2750A 不过载
三种方式出投资及运行费用比较
序号 初投资 增加容量的高可靠性费 闲置变压器容量基本电费 合计 运行调整
1 变压器1500KVA
20万 240*1500KVA
36万 年费用:12* 11*1500
19.8万 75.8万 容易
2 变频器费用35*2
70万 节能:20%
年节约26.7*2=53.4万 70-53.4=16万 难
3 变频器费用35*4
140万 节能:20%
年节约26.7*4=106.8万 140-106.8=33万 容易
根据以上的分析:
第一种方式能瞒足设备的运行要求,但每年需要增加闲置变压器容量基本电费19.8万元。初期投资费用较低,56万元
第二种方式如果有变频器制冷机和无变频器制冷机启动顺序调整不当有可能会造成变压器过载跳闸。初期投资适中,70万元。在节能方面每年两台变频制冷机可节约费用,53.4万元。
第三种方式启动较灵活。初期投资较高,140万元。但在节能方面每年四台变频制冷机可节约费用,106.8万元。
回复