切换电容接触器的限流电阻老是烧,寻求原因
shwj89
shwj89 Lv.12
2010年09月10日 16:37:35
只看楼主

一台电容柜内的接触器限流电阻老是烧,换了新的接触器,限流电阻过了几天又烧了,奇怪的是老是烧7,8,9三组,其他的没事,电容是施奈德的,应该没问题,接触器是LC1-DPK,电容每组是30Kvar,共十组。请大家帮忙分析分析,见图电容这个是好的限流电阻

一台电容柜内的接触器限流电阻老是烧,换了新的接触器,限流电阻过了几天又烧了,奇怪的是老是烧7,8,9三组,其他的没事,电容是施奈德的,应该没问题,接触器是LC1-DPK,电容每组是30Kvar,共十组。请大家帮忙分析分析,见图

IMG_7325.JPG


IMG_7329.JPG


IMG_7330.JPG


IMG_7331.JPG


IMG_7336.JPG

IMG_7337.JPG


电容

IMG_7340.JPG


这个是好的限流电阻

IMG_7341.JPG

IMG_7325.JPG


IMG_7329.JPG


IMG_7330.JPG


IMG_7331.JPG


IMG_7336.JPG


IMG_7337.JPG


IMG_7340.JPG


IMG_7341.JPG

免费打赏
hanxu777
2010年09月14日 19:19:20
13楼
期待高人指点,我也学习下期待高人指点,我也学习下期待高人指点,我也学习下期待高人指点,我也学习下
回复
shwj89
2010年09月14日 20:38:31
14楼
电源质量没问题,负载全是常规运行的电机,施奈德的电容器是双重绝缘的,不需要接地的
回复
yxj0007203
2010年09月15日 10:23:26
15楼
电容器有问题了,切换时电流太大,导致线圈烧毁
回复
canfly08
2010年09月15日 12:06:30
16楼
前段时间我们这也烧了好几次,烧的都是二次,初步分析可能是涌流引起的,解决办法他们说加电抗,不知道有没有效果,期待中。。。。
回复
shwj89
2010年09月15日 16:32:06
17楼
现在的电容柜中有限流电抗器,我看不怎么管用,前些天,我打施奈德的售后电话,咨询了他们的高级工程师,他说限流电阻的接头和动力线在一个接线孔内,肯定是你的动力线没上紧造成的。哎!他连接线方式都不明白,如果是我的动力线没上紧的话,一次早烧了,可一次线什么事也没有。
回复
sydx004
2010年09月15日 16:34:21
18楼
学习一下,看看强人好多啊。呵呵
回复
yujunzhilian
2010年09月15日 16:48:04
19楼
你仔细看看电容器的电压等级,是不是400V的?会不是那几路电容装错了,装成450V的了?你看看电容参数。:handshake
回复
pyyangyanbo123
2010年09月15日 19:31:21
20楼
期待高人,学习一下,
回复
rmw80
2010年09月15日 19:42:45
21楼
:victory: ,烧得惨喟
回复
shwj89
2010年09月15日 20:02:31
22楼
每组电容有两部分拼装成,一部分是X7A:13/15.5Kvar 440/480V 50Hz 15.6/18.6Kvar 440/480V 60Hz 另一部分是X7F:15/15.5Kvar 400/415V 50Hz 18/19Kvar 400/415V 60Hz 每组电容基本上是有X7F和X7A组成,也有两个X7F组合的,烧的最严重的那个接触器投切的电容是两个X7F组合的,但也有别的接触器投切两个X7F组合的,没出过问题。