一台电容柜内的接触器限流电阻老是烧,换了新的接触器,限流电阻过了几天又烧了,奇怪的是老是烧7,8,9三组,其他的没事,电容是施奈德的,应该没问题,接触器是LC1-DPK,电容每组是30Kvar,共十组。请大家帮忙分析分析,见图电容这个是好的限流电阻
一台电容柜内的接触器限流电阻老是烧,换了新的接触器,限流电阻过了几天又烧了,奇怪的是老是烧7,8,9三组,其他的没事,电容是施奈德的,应该没问题,接触器是LC1-DPK,电容每组是30Kvar,共十组。请大家帮忙分析分析,见图
电容
这个是好的限流电阻
2楼
换个额定电流大一点的电阻型号试试,电容器的容量配置都是多大的啊?
回复
3楼
电容器每组是30Kvar,共十组,控制器采用循环投切程序,先进先出的原则。期待高人来解决
回复
5楼
起初,我怀疑是接触器接通之后,提前接入的模块没有断开,导致限流电阻一直有电流通过,使电阻过热烧毁,但后来,通过观察排除了这种可能,如果是补偿仪接点有问题的话,那么接触器在吸合的时候肯定会有异常的。电容器会不会有问题呢?
回复
6楼
估计是熔断器有烧坏,造成缺相,
回复
7楼
熔断器没有坏的。昨天在别的电容柜中又烧了一个接触器的限流电阻,到底什么原因呢?期待高人
回复
8楼
期待高人指点,我也学习下
回复
9楼
经常遇到的问题,高人指教
回复
10楼
电源质量如何,是不是谐波所致??????????
回复
11楼
电容有接地吗?电容应该有串联接地!
回复
12楼
把接触器换成63A的小型分断器
回复