地下室顶板作为上部结构的嵌固部位的新问题
bora18at
bora18at Lv.7
2010年09月10日 15:44:14
只看楼主

 抗规 6.1.14 地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,应避免在地下室顶板开设大洞口,并应采用现浇梁板结构,其楼板厚度不宜小于180mm,混凝土强度等级不宜小于C30,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%;地下室结构的楼层侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的2倍,地下室柱截面每侧的纵向钢筋面积,除应满足计算要求外,不应少于地上一层对应柱每侧纵筋面积的1.1倍;地上一层的框架结构柱和抗震墙墙底截面的弯矩设计值应符合本章第6.2.3、6.2.6、6.2.7条的规定,位于地下室顶板的梁柱节点左右梁端截面实际受弯承载力之和不宜小于上下柱端实际受弯承载力之和。

 抗规 6.1.14 地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,应避免在地下室顶板开设大洞口,并应采用现浇梁板结构,其楼板厚度不宜小于180mm,混凝土强度等级不宜小于C30,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%;地下室结构的楼层侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的2倍,地下室柱截面每侧的纵向钢筋面积,除应满足计算要求外,不应少于地上一层对应柱每侧纵筋面积的1.1倍;地上一层的框架结构柱和抗震墙墙底截面的弯矩设计值应符合本章第6.2.3、6.2.6、6.2.7条的规定,位于地下室顶板的梁柱节点左右梁端截面实际受弯承载力之和不宜小于上下柱端实际受弯承载力之和。
其条文说明:.1.14 地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,地下室层数不宜小于2层,应能将上部结构的地震剪力传递到全部地下室结构。
如此看来当地下室仅为一层是,能不能作为嵌固还真不好说,对此如何理解呢?
免费打赏
guanqiyun
2010年09月10日 17:03:06
2楼
规范为不宜,仅有一层地下室也可作为嵌固部位
回复
sddzlxl8888
2010年11月10日 20:47:19
3楼
这要看嵌固条件来定,一层地下室可以作为嵌固端
:)
回复
w3huar
2010年12月09日 17:39:21
4楼
首先要明确“嵌固端”这个概念出现的目的是什么?就是为了省钱。
多层地下室,在-1层顶嵌固,-2层及以下可以选择较底的抗震等级,从经济上来看是划算的。
如果只有一层地下室,无论嵌固端在基础还是在-1层顶,整个主体结构(包括地下)的抗震等级不会有变化。

再从刚度来说,地下部分只有一层,相对而言,地下部分的整体刚度较小,不宜作为上部结构的嵌固端。
回复
shen917
2010年12月09日 19:00:22
5楼
新抗规 已取消了“地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,地下室层数不宜小于2层”的这条。
回复
wjlhy8
2010年12月09日 20:08:01
6楼
地下室一层可以作为上部结构嵌固端,但需满足地下室剪切刚度(不考虑土体的作用)大于地上一层的2倍,如果地下室很大,计算地下室剪切刚度范围一般为上部一层45度投影范围,或扩出一个柱网.
回复
juli2001
2010年12月10日 11:37:07
7楼
根据剪切刚度比值后,满足规范的要求的话,一层是可以作为嵌固端的。
回复
qianyongaee
2012年05月25日 15:55:14
8楼


个人觉得这种说法不合理,你嵌固端位置不同,上部结构的计算高度就会不同,上部结构的计算高度不同,上部水平荷载就会不同。因此,不只是因为下部抗震等级变化而省钱,而是因整个水平荷载变小而省钱。