关于高层梁配筋值得思考的地方
zhx64963117
2010年09月10日 15:31:38
只看楼主

关于高层剪力墙结构的梁配筋,标准层到底分几层画,这个值得大家思索。咨询了一下唐工,就是因为我们的计算模型是把动力问题按照拟动力方法计算,也就是风和地震的计算是按照静力计算的,特别是6度的得风控情况,风有可能是脉动风的时候。那么用静力的方法计算时,为了追求节约、经济,会把标准层分很多段。其实画一个标准层也是可以的,就算甲方提意见,也可以用我上述的方法给他说(老唐教的)。还有就是,目前的计算方法,感觉只要动起来的东西,都没法算清楚,所以按照静力简化计算,那么计算结果难免会有偏差,这也是正常的。

所以说,我认为,只要工期紧,那就出一个标准层:lol ,工期长,可以多搞点,但是出一个,其实还安全一点。

值得大家思考的地方:

如果按照拟动力计算方法,梁配筋大概是在结构总高度的1/3处最大,这是为什么呢?如果是这样的话,那标准层梁配筋图最少有三张。
我想了一下变形特点,还是没想出来,还望哪位朋友解答一下:kiss:
免费打赏
zhx64963117
2010年09月11日 01:06:28
2楼
悲剧啊!没人回帖,连个灌水的都没有……
回复
ouyfw71
2010年09月11日 17:27:40
3楼
先在软件中看看梁的配筋变化,变化不大就少画几层
回复
泛若不系之舟
2010年09月13日 16:43:29
4楼
弱弱的问一下,唐工是谁?
标准层只是一个相对概念,如果隔几层就变化一下,那么怎么认定标准层呢?pkpm似乎是每个模型标准层只要组装大于等于两层就会生出两个钢筋层来,而且只是组装的最顶上那层单独为一个钢筋层,我觉得不合理。
回复
donghe2049
2011年04月23日 14:05:10
5楼
我才开始接触高层,楼主讲的我觉得很有道理,我们这边是六度区,一般是画三个标准层梁
回复
海水里的龙
2011年05月02日 12:04:36
6楼
根据一般情况,至少也要3个标砖层梁图,这不光是技术问题,也是态度问题!呵呵,你懂的
回复
tumuluke
2011年05月02日 21:09:15
7楼
好像反弯点在结构总高度的1/3处 所以梁配筋大。这是我的理解 不知道对不 希望大家讨论
回复
lmhkoall
2011年05月04日 14:13:50
8楼
个人感觉是与地震力有关吧
回复
wangtao2100
2011年05月04日 16:06:15
9楼
从实际情况来说,每一层梁配筋都不一样,软件出图是采用了归并,特别是选用钢筋种类上更是如此,不可能配的同计算结果完全一致,具体情况具体对待。
回复
zhx64963117
2011年05月04日 17:01:14
10楼
我已经于年前想通了,请看层间位移角曲线,也反映了地震反应曲线
回复
peng86660446
2013年09月09日 15:16:23
11楼
据一般情况,至少也要3个标砖层梁图,这不光是技术问题,也是态度问题!呵呵,你懂的
回复

相关推荐