砖混模型中构造柱输入与不输对计算结果有一定影响,尤其是对基础和局部抗压影响比较大。不输肯定是模型与实际不符,如输入有只能框架柱,不知怎样处理,清高手指点,谢谢了。
砖混模型中构造柱输入与不输对计算结果有一定影响,尤其是对基础和局部抗压影响比较大。不输肯定是模型与实际不符,如输入有只能框架柱,不知怎样处理,清高手指点,谢谢了。
2楼
按一般框架柱输入
回复
3楼
谢谢,我在PKPM说明书上也没找到怎么输入。
回复
4楼
怎么是框架柱呢?构造柱定义截面240X240或根据实际情况定,在需要的部位加构造柱就行了。没人指导你么?找个别人的模型看看不就会了。
回复
5楼
误解意思了,人家是说操作的时候按做框架的时候的输入方法输入。程序会自动识别为构造柱的。
回复
6楼
楼上的意思是说程序能“自动”识别是构造柱吗?不过我找过了,是没有专门输入构造柱的地方
回复
7楼
输入构造柱后,程序会自动默认为框架柱,这样构造柱上粱的配筋会自动按框架梁计算,肯定是不对的,
回复
8楼
上面我说的输入构造柱的方法是按框架柱输入。
回复
9楼
按普通柱输入,也就是楼上的按框架柱输入,楼上的说得并没有错,而软件计算的时候会自动把它作为构造柱来计算
回复
10楼
1.pkpm算砖混结构应该将构造柱、门窗洞口、连梁一并输入,这样的模型计算结果才和实际受力最吻合。
2.构造柱的输入方法按照一般柱输入即可,在楼层组装--结构体系中选定砌体结构,pkpm会自动按照构造柱计算(如图)。
3.不过在计算基础时,请注意运行无基础柱一项,否则,pkpm会按照框架柱给配上独立基础
回复
11楼
自动的,到时候出图时就是构造柱的
回复