就是连接感温包的毛细管断了,看看还能制冷,先用着可以吗?如果不换的换会有什么后果?先谢谢各位了
就是连接感温包的毛细管断了,看看还能制冷,先用着可以吗?如果不换的换会有什么后果?
先谢谢各位了
2楼
是冷库么?如果库内温度已经达到要求,货品冻结情况也很正常,那么感温包毛细管断裂的后果还不会马上显现(即使毛细管断裂,膨胀阀也不会完全关闭,无非制冷剂流量减小。但由于库内热负荷已经较低,库房和货品本身也有热惯性,所以短时间不会马上显现出后果)。
但是,当库房开门进新货,或者化霜过后,库房温度就会很难降下来(或者降温极慢)
[
本帖最后由 adingkgb 于 2010-9-11 18:23 编辑 ]
回复
3楼
请问热力膨胀阀上的感温包断掉了就必须换掉否则会影想制冷效果
制冷四大配件的原理好好学学吧
回复
4楼
你要是新手;就必须换掉;你要是技术很高;就会维修;呵呵呵;可以维修的;;;
回复
5楼
必须更换膨胀阀与原来的型号一样的。膨胀阀用来调节过热度起节流作用
回复
6楼
呵呵!如果只是刚开始降温慢的话,能不换就不换了
回复
7楼
相当于只有最初的最小(静装配)过热度了,一般只有3度
而没法感知出口过热度变化进一步增加开度了
既然还能使,那也实践了一把
回复
8楼
学习了!学习了!学习了!学习了!学习了!学习了!
回复
9楼
没办法,最好还是换了的好。
回复
10楼
:L 换掉吧,要不很耗电的。。。。。。。。。库温控制也达不到要求的。
回复
11楼
焊一个上去吧 加个针阀加点冷媒 呵呵:lol
回复