求助电气图纸的修改,新手很多不懂,悬赏10土木币,好的话还可以加
lqsqyyzzll
lqsqyyzzll Lv.7
2010年09月10日 09:13:27
只看楼主

关于设计院的电气审图意见,本人刚开始做,好多不理解,求助啊。图纸链接:(用迅雷下载)http://tg1a174.mail.163.com/app/wp/doGetFile.jsp?sid=UERXixHHpWaWQqsomOHHJnZPpOKuFIFK&mode=download&mid=422:xtbBpgFIMkwQYQOZJgAAscP1、电施1:设计说明中负荷等级,配电型式负荷容量,照度标准、功率密度均缺交待,应完善。

关于设计院的电气审图意见,本人刚开始做,好多不理解,求助啊。
图纸链接:(用迅雷下载) http://tg1a174.mail.163.com/app/wp/doGetFile.jsp?sid=UERXixHHpWaWQqsomOHHJnZPpOKuFIFK&mode=download&mid=422:xtbBpgFIMkwQYQOZJgAAsc
P1、电施1:设计说明中负荷等级,配电型式负荷容量,照度标准、功率密度均缺交待,应完善。
Q2、电施2:低压配电系统图中WP5-WP7,WP5′-WP7′回路导线型号选择错误,违JGJ16-2008规定,WP4-WP7等回路电流互感器一次侧电流规格选择错误。
P3、电施2:低压配电系统图中电流1、电流2计算电流分别为339A、430.7A,进线互感器选择错误,电流表选择错误。
P4、电02:配电系统图中电梯负荷6KW较低,配线6mm较小。
P5、电3:AL1-1等配电箱系统图中空调回路开关采用c曲线,应采用D曲线。
P6、电3:AX箱系统图中报警器缺考虑。
P7、电3:AT配电箱系统图中WL3回路导线型号选择违JGJ16-2008规定。
P8、电3:ALE3箱系统图中应急照明导线应选阻燃线。
P9、电3:该工程没有消防报警,ALE系列应急照明配电箱中未考虑消防控制。
P10、电6:C轴疏散照明缺电源线。
P11、电6:地下车库仅考虑疏散照明,缺应急照明。
jinpcissy
2010年09月10日 09:21:06
2楼
好多不理解,不会是每条都不理解吧?我觉得意见也写的很清楚啊
回复
huangchmin
2010年09月10日 09:27:43
3楼
按审图意见 一个一个改好就是了
回复
liaoronghua
2010年09月10日 10:46:06
4楼
慢慢来,一切都会好的。做多了。做熟了就好了!
回复
szquan
2010年09月10日 15:24:37
5楼
链接失效看不到图

单就设计院的电气审图意见,简直就是一个负责的好老师在指导学生啊,赞一个!
建议按审图意见,对照相应规程规范该修改的修改,该计算说明的计算说明后逐条标注,相信你的设计绘图水平会有很大的提高。
如果设计图都象审图老师这样认真负责,会减少制作施工技术人员的很多麻烦。
我是做电气的,也经常参与业主的审核图纸,说实在的,一份好的图纸到手一看,设计图纸美观大方;设计方案安全可靠、经济合理,心里就特别舒服,相反如果粗制滥造,那对不起,设计师调来探讨吧。
刚开始做,好多不理解不可怕,难得是有这份上进心,你会很快成为一个优秀的合格的设计人的
回复
dcl1979
2010年09月21日 09:20:17
6楼
这样的审图意见第一次见,说的已经很细致了,只要你用心看逐条改就行了。
回复
stonehzd
2010年09月24日 22:51:42
7楼
学习学习
回复
dianqipanli
2010年09月25日 03:17:45
8楼
审图的意见很好,对着规范逐条认真学习和修改吧。
回复
hqz159
2010年09月25日 08:51:24
9楼
连接失败,我认为就是按现行规范一条一条的核对,另外要注意的是看图纸是否齐全,按图施工会否与其他专业发生矛盾。。。。:loveliness:
回复
掌中兲坣
2010年09月25日 09:01:06
10楼
你就按着审图意见,一条一条改,就没有问题了!设计院负责审图的一定是个仔细的人。
回复
huangshuicai
2011年01月05日 22:05:39
11楼
说的很仔细了啊,很明显!慢慢来啊,加油
回复