有一台设备的电动机的总功率为19.2KW(17+2.2KW),设备进线主开关为CM1-100/80A,它的上级断路器和馈电导线如何选取?请各位指教。
有一台设备的电动机的总功率为19.2KW(17+2.2KW),设备进线主开关为CM1-100/80A,它的上级断路器和馈电导线如何选取?请各位指教。
2楼
:o 选这么大么
回复
3楼
设备进线开关选的太大,起不到保护作用。
回复
4楼
一般断路器的选择应该躲过电动机的启动电流吧
回复
5楼
学习~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
6楼
躲过启动电流不能靠加大开关容量,不然,电机启动后的过流、过载等故障无法保护,选择D型空开即可。进线开关的确大了。
回复
7楼
路过,学习一下
回复
8楼
我来学习了:lol
回复
9楼
请问那要怎么选??
回复
10楼
一般三相的可以按1KW等于2A电流来选,19.2KW=38.4A 选d型曲线的断路器 国外的断路器可以选40A,国内的选63A 比较保险,选线的话也按照电流来选 查线的载流量 即可。
[
本帖最后由 luzhengang1981 于 2010-9-13 22:52 编辑 ]
回复
11楼
对头,一般三相电机额定电流约为功率的2倍,D型短路器为电动机保护型,D40开关+10MM2的铜芯线可以满足
回复