请教 7台1.5KW和1台3KW的电动机, 进线4平方够吗?
请教 7台1.5KW和1台3KW的电动机, 进线4平方够吗?
2楼
说的不清楚。。。模糊回答。
总线5*16
1.5KW 支路3*4
3KW支路3*6
回复
3楼
肯定不够同时用。
小电机的电流是偏大的。
4平方线载流量在27A以下,Y100L-6的1.5KW电机(三相异步电动机)的额定电流有4A,7台就有28A了,Y100L2-4三相异步电动机(3KW)的额定电流为6.8A,加起来有34.8A,建议用10平方线吧?
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-9-9 17:00 编辑 ]
回复
4楼
1.5KW电机用2.5的线,3KW的用4的线!总线不同时启动用10,同时启动用16!个人意见!
回复
5楼
不行啊!记住....一个KW是两安的电流.....铜线一个平方只能通过四安的电流...多了线要发热
回复
6楼
1.5KW电机用2.5的线,3KW的用4的线!总线不同时启动用6,同时启动用10!个人意见!
回复