调压阀组的选择
feichangniubi
2010年09月09日 11:01:35
只看楼主

求教下,目前市场上减压阀形式有多种,一般高层民用建筑主管减压或者分户支管减压应选择那种形式比较理想?

求教下,目前市场上减压阀形式有多种,一般高层民用建筑主管减压或者分户支管减压应选择那种形式比较理想?
免费打赏
qiubin356
2010年09月09日 14:03:43
2楼
个人建议主管减压,或设高低区供水
回复
feichangniubi
2010年09月09日 15:47:15
3楼
主管减压应该选择什么形式的调压阀比较好呢?谢谢指点下
回复
ljw256
2010年09月09日 16:02:38
4楼
新给排水规范关于减压阀的要求:
3.4.9 给水管网的压力高于配水点允许的最高使用压力时,应设置减压阀,减压阀的配置应符合下列要求:
1 比例式减压阀的减压比不宜大于3:1;当采用减压比大于3:1时,应避开气蚀区。可调式减压阀的阀前与阀后的最大压差不宜大于0.4MPa,要求环境安静的场所不应大于0.3MPa;当最大压差超过规定值时,宜串联设置;
2 阀后配水件处的最大压力应按减压阀失效情况下进行校核,其压力不应大于配水件的产品标准规定的水压试验压力;
注:1 当减压阀串联使用时,按其中一个失效情况下,计算阀后最高压力;
2 配水件的试验压力应按其工作压力的1.5倍计。

3 减压阀前的水压宜保持稳定,阀前的管道不宜兼作配水管;
4 当阀后压力允许波动时,宜采用比例式减压阀;当阀后压力要求稳定时,宜采用可调式减压阀;
5 当在供水保证率要求高、停水会引起重大经济损失的给水管道上设置减压阀时,宜采用两个减压阀,并联设置,不得设置旁通管。

生活供水建议使用可调式减压阀,在一定范围内可以准确调整水压。不建议使用比例式
回复