光纤通信问题
超龄不惑驹
2005年12月28日 13:13:20
来自于电站工程
只看楼主

一小水电站,容量18MW,110kV线路联网,电力部门要求上光纤通信,业主不同意,我们也不理解,因为:1、同一电网内,装机45MW的已建电站,目前用的还是电力载波通信;2、本站联网点的变电站与系统调度所,目前也是电力载波通信;3、本站容量占系统比重很小,电站的运行参数不需要上传,保护上也没有光纤通信要求,只需要调度语音通信;4、上光纤及光端机、采样装置等,增加投资100多万,没有必要。不知是否电力系统有新要求?请有关人士赐教。

一小水电站,容量18MW,110kV线路联网,电力部门要求上光纤通信,业主不同意,我们也不理解,因为:
1、同一电网内,装机45MW的已建电站,目前用的还是电力载波通信;
2、本站联网点的变电站与系统调度所,目前也是电力载波通信;
3、本站容量占系统比重很小,电站的运行参数不需要上传,保护上也没有光纤通信要求,只需要调度语音通信;
4、上光纤及光端机、采样装置等,增加投资100多万,没有必要。
不知是否电力系统有新要求?请有关人士赐教。
免费打赏
pc990504@co163
2005年12月28日 13:35:08
2楼
我不是有关人士,但是我觉得电力部门要求就会有道理的,各个地方要求会有不同吧。
我们也是小电厂(2×18MW),前年建的,就上了光纤了。不过我们保护是用的光纤纵差。
回复
超龄不惑驹
2005年12月29日 10:16:35
3楼

谢谢回复!呵呵,你也是“有关人士”啊,即“所有关心该问题的人士”,包含行业管理、业主、设计、施工、运行的人士。
不过,你们是有保护的需要啊。
回复
y2dhy
2005年12月30日 05:20:18
4楼
可能是从长远考虑,如果是和省网联的话,现在省网调度都用光纤,不是光纤的都在改光纤
回复
超龄不惑驹
2005年12月31日 15:25:18
5楼

看来只能这样理解了。
回复
zyz8438
2005年12月31日 17:17:03
6楼
利用光纤有几个突出的优点:
1.通讯快捷、方便、容量大。为电力系统自动化提供了有力保障!
2.利用可靠性极高的光纤差动保护替代原先可靠性较差的高频保护,从保护配置的安全可靠性上是一个质的飞跃!
回复
超龄不惑驹
2006年01月02日 11:19:28
7楼
谢谢 电老鼠 !
看来只有这样了。
回复

相关推荐

APP内打开