Tpj=(T1+T2)/2 T1-进水温度 T2-出水温度对于双管系统,散热器进出口温度,即为供暖系统的供回水温度。例如供95,回70则Tpj=95+70/2=82.5但是双管式下供下回系统,“散热器的平均温度几乎等于出口水温,这样增加了散热器的面积。”这两种说法是不是矛盾啊?怎么理解?还有在下供下回时算散热器散热量的时候,散热器热媒平均温度取多少?具体计算时怎么算啊?
Tpj=(T1+T2)/2 T1-进水温度 T2-出水温度
对于双管系统,散热器进出口温度,即为供暖系统的供回水温度。例如供95,回70则Tpj=95+70/2=82.5
但是双管式下供下回系统,“散热器的平均温度几乎等于出口水温,这样增加了散热器的面积。”
这两种说法是不是矛盾啊?怎么理解?
还有在下供下回时算散热器散热量的时候,散热器热媒平均温度取多少?具体计算时怎么算啊?
2楼
问题很高,不太明白
,主要不是计算它的散热量么?怎么可能散热器的平均温度几乎等于出口水温,这样增加了散热器的面积
回复
3楼
双管式下供下回应该看为各层的进出水温近似是一样的,怎么会增加散热器面积?
回复
4楼
双管式下供下回系统,“散热器的平均温度几乎等于出口水温,这样增加了散热器的面积。”
--引自《简明供热设计手册》P90 倒数一二行。
回复
5楼
应该是散热器接管形式的修正吧
回复
6楼
我觉得,95/70这样的设计温度与实际供回水温度相关太大,85/60更符合实际。
回复
7楼
实际情况正如你说!
可是 双管式下供下回系统,“散热器的平均温度几乎等于出口水温,这样增加了散热器的面积。” 这句话怎么理解呢?
回复
8楼
我个人看法:
1、单管上供下回系统(95/70)中,从纯设计角度看,应该是:最顶层散热片进水为95度,出水可能为90度,一直到最底层,可能散热片进水为75度,出水为70度,然后回到回水干管。这种情况下,由于不同楼层的散热器的平均温度不一样,那么就会造成即使同样面积同样围护结构的房间,楼上的散热器片数要少于楼下。
2、双管系统(不论是上供下回,还是下供下回)中,由于每层每户的散热器的进出口都直接连在供回水管上,那么散热器的理论进出口温度都应该是95/70,如果不存在水力失调,那么不同楼层的散热器平均温度都是相同的,其值应该是供回水温度的算术平均值,而非回水温度。
请注意两种系统的散热器的水流量是不同的,单管系统的散热器流量要远大于双管系统的散热器流量,所以才造成,两者的温差不同,前者温差为5度,而后者为25度。
综上所述,我认为供热手册的说法“双管式下供下回系统,散热器的平均温度几乎等于出口水温,这样增加了散热器的面积。”是不够准确的。
回复
9楼
书上的东西有时候就是这样,直接看文字确实不是让人很明白的,所以大家都需要老师和师傅的阿
回复
10楼
在检测散热器散热量的时候,所谓散热量,是通过进出口水的温差,乘以相应流量、比容而来,
如果说出口水温等于散热器的平均温度,也就是说这个散热器根本就没有散热量!!!
在散热器设计成下供下回的时候,原则上是要求进出水口之间有隔挡的,但是这个隔挡焊接难度
很大!所以很多厂家在实际生产的时候就不加隔挡了,或者说加了隔挡,但隔挡的不死,使得散热量大大降低(在30%~50%之间)
我的建议是:请设计师们在设计时就尽量避免这种浪费,将散热器设计成上供下回的型式。
回复
11楼
原则上是要求进出水口之间有隔挡的,但是这个隔挡焊接难度
怎么做隔挡?没见过
回复