大哥大姐们帮忙看下图纸
guobinmail
guobinmail Lv.2
2005年12月27日 22:33:18
只看楼主

这是一张泵的控制图纸,上面有些错误,小D找不全,请GG,JJ们帮个忙指出!谢了!~

这是一张泵的控制图纸,上面有些错误,小D找不全,请GG,JJ们帮个忙指出!谢了!~

1135693983076.jpg


1135693983186.jpg

免费打赏
h-63
2005年12月28日 00:14:00
2楼
看不清楚!
回复
yiming915
2005年12月28日 09:56:50
3楼
是有些看不清。但是有一点不明,当S303闭合时,KA301通电,KA301常开触点闭合,形成自锁保护。为何会运行停止呢?
新手上路,请多指教,呵呵
回复
yiming915
2005年12月28日 09:59:32
4楼
是有些看不清。但是有一点不明,当S303闭合时,KA301通电,KA301常开触点闭合,形成自锁保护。为何会运行停止呢?
新手上路,请多指教,呵呵
回复
xin20019
2006年01月02日 15:12:25
5楼
最好压缩上传,怎么有变频,又软起的,是什么实现功能?
回复
zhangmengjun
2006年01月02日 20:02:01
6楼
我可以向楼主简单介绍一下该图的意思
回复
zhangmengjun
2006年01月02日 20:22:15
7楼
楼主该图的意思如下:
1、当切换开关在手动、工频两个状态时,变频运行回路K3A由于无法接通,故截止。但是在自动状态时,变频运行回路始终处于接通状态,这条控制回路明显有问题,应该串进中间继电器K302的常开接点才对。
2、运行停止继电器KA301的常闭接点没有串进变频及工频运行回路,故不对。
3、手动回路的启泵控制回路没有画出来,这显然不对。
4、图中PLC的开出继电器KA305、KA306作为变频调速,可以看得清楚,但是PLC模块上方的两对开入常开接点旁边标的是什么字母看不清楚,太模糊了,应该是左边的控制回路继电器的相关接点吧?
5、共有四台泵,但是接触器4A、5A、6A的控制回路均没有看见啊,楼主的图画得太不齐全了吧!
回复