这根梁配筋怎么这么大啊,大家帮我分析下来,急切求救!
mcpole
mcpole Lv.4
2010年09月08日 22:03:35
来自于砖混结构
只看楼主

砌体结构,梁截面240*450,与他相交的两根梁(我是按照次梁输入的)截面240*300。梁间荷载10-15kn /m,我用的是08版本pkpm

a.jpg b.jpg砌体结构,梁截面240*450,与他相交的两根梁(我是按照次梁输入的)截面240*300。梁间荷载10-15kn /m,
我用的是08版本pkpm

a.jpg


b.jpg

免费打赏
mcpole
2010年09月09日 09:57:43
2楼
超筋的那根梁上有墙的,梁间荷载12,与之搭接的L1,L2梁间荷载9KN/m
回复
woshishuishiwo
2010年09月09日 15:24:50
3楼
把那两根次梁按主梁输入,然后两端点铰接,试试看。

[ 本帖最后由 woshishuishiwo 于 2010-9-9 15:36 编辑 ]
回复
结构老卢
2010年09月15日 11:46:15
4楼
这是超筋了,你两端应该点铰接,你再符核一下荷载吧,加大梁截面也可以,把次梁按主梁输入比较符合实际情况。
回复
hajianyu
2010年09月15日 11:50:17
5楼
如果我没猜错的话,楼主的那根梁应该是个托墙的梁.
楼主也许会是把墙的荷载折算后加到梁上了,然后上层却又输入了墙....
所以,荷载可能输重复了.
另外,看不出来你的跨度是多少?截面选得是否合适?
回复
wzq840406
2010年09月15日 21:24:24
6楼
自己手工计算下
回复
libo175111
2010年10月16日 07:48:00
7楼
楼主检查下荷载,包括楼面荷载和梁间荷载。。
参数是不是都设对了。。(但砖混结构,参数设置影响不大)
回复
jzaf200
2010年10月18日 11:58:12
8楼
大概问题有两个,一这根梁应该是一简支梁,模型建的有问题;二是梁的截面小了,如果是上面有墙的话,建议层层设梁。
回复
msw0317
2010年10月18日 13:51:04
9楼
楼主可以用pk验算一下
回复
有点土但不木
2010年11月06日 09:10:06
10楼
手算一下就行了
回复
z.z.z1968
2010年11月11日 15:54:18
11楼
手算一下就行了手算一下就行了:)
回复