砌体结构,梁截面240*450,与他相交的两根梁(我是按照次梁输入的)截面240*300。梁间荷载10-15kn /m,我用的是08版本pkpm
砌体结构,梁截面240*450,与他相交的两根梁(我是按照次梁输入的)截面240*300。梁间荷载10-15kn /m,
我用的是08版本pkpm
2楼
超筋的那根梁上有墙的,梁间荷载12,与之搭接的L1,L2梁间荷载9KN/m
回复
3楼
把那两根次梁按主梁输入,然后两端点铰接,试试看。
[
本帖最后由 woshishuishiwo 于 2010-9-9 15:36 编辑 ]
回复
4楼
这是超筋了,你两端应该点铰接,你再符核一下荷载吧,加大梁截面也可以,把次梁按主梁输入比较符合实际情况。
回复
5楼
如果我没猜错的话,楼主的那根梁应该是个托墙的梁.
楼主也许会是把墙的荷载折算后加到梁上了,然后上层却又输入了墙....
所以,荷载可能输重复了.
另外,看不出来你的跨度是多少?截面选得是否合适?
回复
6楼
自己手工计算下
回复
7楼
楼主检查下荷载,包括楼面荷载和梁间荷载。。
参数是不是都设对了。。(但砖混结构,参数设置影响不大)
回复
8楼
大概问题有两个,一这根梁应该是一简支梁,模型建的有问题;二是梁的截面小了,如果是上面有墙的话,建议层层设梁。
回复
9楼
楼主可以用pk验算一下
回复
10楼
手算一下就行了
回复
11楼
手算一下就行了手算一下就行了:)
回复