手上有个系统,压缩机坏了,原先是R134的,现在想用R22的的代替 要注意什么呢
手上有个系统,压缩机坏了,原先是R134的,现在想用R22的的代替 要注意什么呢
2楼
R22和R134A设计压力不同、油也不同
回复
3楼
膨胀阀必须换掉,机油最好也换掉
回复
4楼
楼上的朋友说得对
膨胀阀换的时候大小也是个问题
另外蒸发器和冷凝器也可能换热量不够,不过觉得问题不大
回复
5楼
你要是换的压缩机是R22的压缩机;机器运行一段时间把冷冻油给换掉;膨胀阀R22和R134A的工质不一样的;所以要把膨胀阀给换掉的‘同时还要注意压力’因为R143A是低压冷媒;R22的压力高;
回复
6楼
哭试试自己拿结论。
回复
7楼
清干净系统中的冷冻油,好像干燥过滤器和毛细管都不合的。
回复
8楼
对啊,因为R22和R134A两种冷媒性质不同,所以,用的冷冻油不同,又压力不同,所以,用的膨胀阀的内径不同。所以,需要注意
回复
9楼
讲的好,理解中
回复
10楼
应该有点悬啊!
回复
11楼
讲的好,理解中
回复