2楼
第二种:
回复
3楼
大家在设计和施工种常见的接发是哪种?各自的有缺点是什么?
我先问一下在第一种接发种,排出管穿墙处(斜穿)好做吗?
回复
4楼
第三种:常规作法
回复
5楼
如果不存在水流转角的问题,我是喜欢做第一种,第二种我一般很少做。如存在水流转角时做成一个与室外管线垂直,一个顺水斜插。
回复
6楼
楼上的能再具体说说水流转角的问题吗?
具体怎么考虑的?
回复
7楼
就是上图中WL-65直接接到WL-64井里,如果管道好走的话,但这个图可能走不过去了。
回复
8楼
问一下在第一种接发种,排出管穿墙处(斜穿)好做吗?
回复
9楼
也来说两句,仅为个人意见,共同商榷
第一种:存在较为严重的水流转角现象,大便器污水倒拉现象严重,管道容易堵塞;管道出墙斜穿的做法我没有见过,感觉不合适,施工过程中如果是二次砌筑结构还可以,可以考虑先走管道后做墙体,如果不是,那这种套管施工预留施工难度很大,标高、坐标很难控制
第二种:按照规范,排水管道出墙后转弯,应该加设污水检查井,否则管道容易堵塞,但是如果加设检查井,增加了投资费用
第三种:是比较常规的施工做法,比较好。
下面提一点个人的想法和建议,就是排水立管的位置是否可以调整到两个卫生间中间隔墙的两侧,这样出户后就可以做一个检查井与外线相连接了,而且水力条件比较好;
回复
10楼
排水管斜穿外墙的做法,没见过,不过没有什么规范明确不允许斜穿墙壁,规范只要求穿越外墙时加防水套管,所以只要能做好防水措施,应该可以这样做的。
回复
11楼
我想我们做设计的应该接近于施工,应该以方便施工为主,如果施工难度大或者工艺复杂(主要不是关键部位),我想还是接近实际较好,这种做法虽然规范中没有禁止,但规范来源于实践,而且现在这样做的也很少,也许第一个西红柿很好吃,但是如果没有熟透,结果一定很苦涩
回复