5*5cm的地面槽,穿电缆线用20的pvc管可以吗
lf2lover
Lv.5
2010年09月08日 10:35:17
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
5*5cm的地面槽,穿电缆线用20的pvc管可以吗??急 在线等
5*5cm的地面槽,穿电缆线用20的pvc管可以吗??急 在线等
免费打赏
huangchmin
2010年09月08日 10:37:19
2楼
电缆型号呢???:)
回复
lf2lover
2010年09月08日 10:39:12
3楼
不是担心粗细,主要是担心pvc的管会不会破裂?现场时一个屠宰场,有大车经过
回复
huangchmin
2010年09月08日 10:42:43
4楼
电缆穿管有规定的 过路面的加穿镀锌钢管
回复
lf2lover
2010年09月08日 10:56:44
5楼
问题是镀锌管太贵了,而且这么个小槽,就算大车从上面过应该也不会造成太大的压力吧
回复