接触器一般都是侧着装的(上下接线桩头在竖平面上),可不可以立着装(上下接线桩头在同一水平面上)?
接触器一般都是侧着装的(上下接线桩头在竖平面上),可不可以立着装(上下接线桩头在同一水平面上)?
2楼
有什么不可以?
我们用的普通交流接触器都是立装。
回复
3楼
好象意义不是很大!!除非走线方式不同!!
回复
4楼
接触器要考虑飞弧距离,立着装对空间要求比较高,平时那样装节省空间,特殊情况除外。不知道大家怎么看
回复
5楼
具体情况要具体对待。
一般接触器都是按侧着装的(上下接线桩头在竖平面上)来设计的,如果要立着装(上下接线桩头在同一水平面上),就要考虑重力、触头灭弧等方面对接触器性能的影响。我打过ABB和施耐德的技术支持电话,他们都明确说是不可以立着装(上下接线桩头在同一水平面上)的。但实际上,小于某一电流值的接触器可以随意安装,根据我厂的经验,这个电流值在85A以下。
回复
6楼
什么情况下需要接触器必须立着安装啊.
回复
7楼
小于某一电流值的接触器可以随意安装.
回复
8楼
按理电流大一点的接触器应该侧着装,主要原因是接触器线圈摆放的问题,立着装可能会影响接触器吸合的可靠性.小电流接触器则不受限.
实际上我做过一个400A接触器立着装,是河南蓝县的一个电厂,经济型MNS,固定分隔式,太经济了,每个柜都塞满了元件,侧着装摆放有困难,就做一块安装板,把两个400A接触器立着装了事.
回复
9楼
我也估计是磁力机构不允许。
回复
10楼
是啊,允不允许就在铁心那里,听楼上朋友门一说 啊,看来是没什么影响呵呵.我也装过立的,只不过是9A那种小玩意.当时也没考虑,呵呵要是大设备
回复
11楼
我们的接触器一般不是很大 基本上都是80A极其以下的,经常平着装
回复