只看楼主

在下请教各位同行一问题:在35KV变电站设计中(用的是KYN61A-40.5柜型,户内的),我看到有好多设计图纸中都是在每相上用两个CT,分别作保护和计量、测量用(两CT工4个二次线圈),我就在想能否把计量、测量、保护都用在一个CT上(用三个次线圈的那种),这样的话每相装一个CT不就好了吗?

在下请教各位同行一问题:在35KV变电站设计中(用的是KYN61A-40.5柜型,户内的),我看到有好多设计图纸中都是在每相上用两个CT,分别作保护和计量、测量用(两CT工4个二次线圈),我就在想能否把计量、测量、保护都用在一个CT上(用三个次线圈的那种),这样的话每相装一个CT不就好了吗?
免费打赏
milkriver
2005年12月26日 22:37:22
2楼
规范要求保护和测量要分开
回复
xyg37
2005年12月29日 12:17:57
3楼
那请问是那本规范啊,谢谢,能给我提供一下吗:)
回复
jia-1979
2005年12月29日 21:28:50
4楼
看你又多少用处,一般就是,测量,保护,计量。这几个绕组要分开。因为测量的要求是0.5级的保护有10P10,5P20等。计量要0.2级的。另外如差动保护要和别的保护回路分开。算一下要多少绕组?
回复