卫生间的LEB能与防雷引下线连接吗?
我爱吃鸡蛋9527
2010年09月07日 16:48:05
来自于防雷减灾
只看楼主

看了很多这方面的资料,也没找到依据。有人说LEB可可以与防雷饮下线连接,有人说不可以,高手给指点一下。

看了很多这方面的资料,也没找到依据。有人说LEB可可以与防雷饮下线连接,有人说不可以,高手给指点一下。
免费打赏
ytkof2005
2010年09月11日 21:58:36
12楼
我们这的做法是
从基础开始,在卫生间的位置引出一根钢筋,一直引上,到开始做卫生间等电位了,引上的钢筋与圈梁里的一根主筋连接,然后在主筋上引出一根25*4的热镀锌扁钢。
回复
yunlj
2010年09月13日 09:56:45
13楼
个人认为不论怎么连接外部钢筋网或者避雷带,不但增加造价,而且将外部故障电压引入,但现在很多工程都连接外部,不做外部连接有否理论依据,或者说验收能通过么?
回复
sayakagirl
2010年09月13日 21:33:13
14楼
同意2楼的说法~~
回复
zhmkyc
2010年09月14日 15:24:30
15楼
有没有很清楚的解释,到底怎么连LEB
回复
ycssjylj
2010年09月25日 10:08:09
16楼
卫生间的leb不必与接地极联结,因为他是局部等电位联结,在这个房间内只需与本房间的钢筋网联结即可,这个房间是一个电位就可以了.
回复
jklm927
2010年09月28日 08:01:37
17楼
在卫生间边上取一个柱子与基础地网相边,但这个柱子不能与天面避雷带相连,然后每个LEB与这个柱子相连
回复
rainforestest
2010年09月29日 13:09:28
18楼
带我的老师说不用
回复
sxlzzdc
2010年10月01日 08:53:52
19楼
学习学习,欢迎大家讨论
回复
swtzxl500
2010年10月01日 19:55:30
20楼
原则上应该是不允许的,若果发生雷击,电流会逆行引到LEB中有可能导致人身事故。
回复
xuyongp@126.com
2010年10月07日 18:00:05
21楼
我现在施工的工程设计上就是在基础上焊一根引上线用于厕所等电位连接。
回复