看了很多这方面的资料,也没找到依据。有人说LEB可可以与防雷饮下线连接,有人说不可以,高手给指点一下。
看了很多这方面的资料,也没找到依据。有人说LEB可可以与防雷饮下线连接,有人说不可以,高手给指点一下。
2楼
原则上应该是不允许的,若果发生雷击,电流会逆行引到LEB中有可能导致人身事故。
回复
3楼
LEB不与防雷引下线连接.
回复
4楼
同样的疑问 不与防雷饮下线连接那要怎么做?请高手指点
回复
5楼
卫生间内部的等电位能理解,卫生间的等电位箱需要与大楼的接地网连接么?有说法是就近剔钢筋连接,还有的做法是做扁钢连到强电竖井的垂直接地扁钢上,到底哪种做法合理呢?
回复
6楼
卫生间的LEB只与防区内的导电物联结。不管是不是防雷引下线。
回复
7楼
我也是这么理解,没必要把外部的故障电压引进来,但是有什么规范依据么?
回复
8楼
民规
12. 9.2 浴池的安全防护应符合下列规定:
2 建筑物除应采取总等电位联结外,尚应进行辅助等电位联结。
辅助等电位联结应将0、1及2区内所有外界可导电部分与位于这些区内的外露可导电部分的保护导体连接起来。
没要求联结外部的。
回复
9楼
不清楚。希望有明确的解答
回复
10楼
看来好多人都处在迷惑之中啊,我每天都来看看有没有高手帮忙解答一下:hug: :hug: :hug:
回复
11楼
也是遇到这样的问题没有个明确的做法
引至电井内接地扁钢做法比较稳妥
回复