电缆发出声音
eighth95812
2005年12月26日 09:12:12
只看楼主

我有个朋友问我这样的一个问题,他们的产品YJV 0.6/1KV 1*300供一个商场,四个空调供315kw,使用中发现电缆有点发热,另外有声音,他也没去现场,是听他们公司现场服务人员汇报说的,问我什么原因,我也没有碰到这种情况,要说电缆选型应该不会有问题啊,光看载流量来讲,足够用了,他们后来停了两台空调,仅供另外两台,也就是160kw吧,还是有声响,各位用电缆的兄弟,你们碰到过这种问题么,声音是电缆中交流电的磁场变换产生的么?


我有个朋友问我这样的一个问题,他们的产品YJV 0.6/1KV 1*300供一个商场,四个空调供315kw,使用中发现电缆有点发热,另外有声音,他也没去现场,是听他们公司现场服务人员汇报说的,问我什么原因,我也没有碰到这种情况,要说电缆选型应该不会有问题啊,光看载流量来讲,足够用了,他们后来停了两台空调,仅供另外两台,也就是160kw吧,还是有声响,各位用电缆的兄弟,你们碰到过这种问题么,声音是电缆中交流电的磁场变换产生的么?
免费打赏
jia-1979
2005年12月26日 12:36:30
2楼
是不是质量问题
回复
ztszhou
2005年12月26日 12:51:58
3楼
这个我也未碰过,查过真的是电缆发声了吗?
如果是,那电缆可能有问题.
回复
eighth95812
2005年12月27日 11:19:19
4楼
电缆估计问题不大,因为他们选电缆余量还蛮大的呢,应该不会有问题,会不会是两个单芯电缆在通交流电时,各自的交变磁场引起的磁场力造成电缆震动啊,我以前也没有碰到过,就来和大家讨论一下了
回复
bradyzhang
2005年12月27日 12:17:12
5楼
应该是金属桥架和电缆布置的问题.金属桥架上面带盖吗?
回复
rld0431
2005年12月27日 13:55:31
6楼
一根4芯电缆并在一起接在同一相位上就会出现类似问题
回复
f97142
2006年01月01日 19:59:13
7楼
可能是电缆震动发出的声音吧,又或者是电缆头制作工艺不规范、接触不良造成电气火花发出的"吱吱"声。
回复
powerxp001
2006年01月01日 21:50:25
8楼
没有听说过,关注一下。
回复
liukg800
2008年12月30日 17:29:00
9楼
严格的讲时电流在单芯导体中流动产生有规律变化的场强,和场强内的其他导体产生共同作用,现在还没想到合适的处理办法,目前试验了一下将铁皮线槽盖板上粘双面胶,有一定效果,不能根除;
回复
lingxuct
2008年12月30日 18:19:25
10楼
三年前的古董,值几个钱了,请楼上好好保存。
回复

相关推荐