求教:通信问题
zhuxianwei8124
2005年12月26日 08:45:03
只看楼主

求教各位大虾,我现在有个问题希望有人能指点迷津!现在有128个流量表,个个带有RS-485 MODBUS通信接口,要在远端进行现场流量表的参数修改以及监控!距离大约在1500米左右,不知道现在用什么方法最好?我的QQ:37184230E-mail:zlj198274@sohu.com望能给于小弟帮助!多谢各位大虾!

求教各位大虾,我现在有个问题希望有人能指点迷津!
现在有128个流量表,个个带有RS-485 MODBUS通信接口,要在远端进行现场流量表的参数修改以及监控!距离大约在1500米左右,不知道现在用什么方法最好?我的QQ:37184230
E-mail:zlj198274@sohu.com
望能给于小弟帮助!多谢各位大虾!
免费打赏
ysqysq
2006年01月11日 10:37:22
2楼
加RS-485中继器
回复
hdsr178
2006年03月17日 15:16:12
3楼
1500米的通信距离,用RS-485专用电缆可以不用加加RS485中继器的。
回复
lizhouliang2003
2006年09月15日 19:15:05
4楼
同意2楼观点,加中继器
回复