请教笨笨车一个问题:额定电流为4000A的进线和联络柜,采用施耐德MT系列4P开关,柜宽可以做到800mm吗??
请教笨笨车一个问题:额定电流为4000A的进线和联络柜,采用施耐德MT系列4P开关,柜宽可以做到800mm吗??
2楼
不知道楼主要用固定式的开关还是抽屉式的,估计这么大的电流应该是抽屉式的了。
施耐德MT系列4000A的开关有2种,MT40和MT40b。MT40 4P的宽度是556。MT40b 4P的宽度是975。两开关的深度都不超过400,如果是MT40 4P的话800宽1000深的柜上是可以做进线和母联的,但是铜排不好走(按我厂方案还是可以做的)。从方便和散热来考虑,建议还是做1000宽。
回复
3楼
回复
4楼
TN系统的普通进线开关不宜为4P。
回复
5楼
如果用40b的抽屉式,975mm,1000mm宽柜子都还不够,只有改1200mm
回复
6楼
严重同意,但目前有个大项目就是按4级的,还有5000A的,我还没说服同事,大鼻给个简要的准确的理由先。
回复
7楼
赞同.
回复
8楼
说的不错.
回复
9楼
大鼻山,来解答~~
回复
10楼
技术措施上不是列了几个情况用4P开关嘛。
回复
11楼
谢谢笨笨车!!可能主要是母线难对齐,是不是??
关于用不用4P开关的事,不在本次讨论范围之内~~~~~
回复