2楼
头一回听说,学习下!
回复
3楼
学过哈,忘记掉了,
顶先,本人觉得做电气还行,以前是做工厂电气设计的,目前是做电力安装,想转回做电气设计
回复
4楼
有这个名字的吧,电力工程上学过的!
回复
5楼
哦,本想告诉,不好意思,基本公式都不知道,不象害你,还是去猛补习下吧,不然对你今后工作不利
回复
6楼
每个问题都要人家自己学,还要论坛干嘛?
回复
7楼
平均负荷/最大负荷
回复
8楼
线路指标主要看电流,因为在同等电流情况下,用电设备的不同,会导致反映出的负荷有少许差别
回复
9楼
应该是线路的平均负荷除以线路的极限输送容量吧
回复
10楼
我们算是用最大电流/安全电流,难道是错的???
回复
11楼
OK!我刚才查了一下,线路用最大电流/安全电流是对的,线路负载率是按TA限额电流进行计算。
线路负载率偏高主要有以下几方面的原因:
第一,主干导线截面偏小,允许载流量较小,导致线路负载率偏高。
其次,部分线路虽然主干截面不小,但由于受TA的限制,线路限额电流偏小,导致线路负载率偏高。
再次,部分线路装接配变容量过大也导致线路负载率偏高。
解决方法:
对导线截面偏小线路及时更换大截面导线,对TA受限线路考虑更换大变比TA,对装接配变容量过大的线路应加紧负荷的切改工作。:victory:
回复