大型集中供热工程热电厂首站汽水换热器的换热面积计算方法及套用的公式求教专家.大型集中供热工程热电厂首站汽水换热器的换热面积计算方法及套用的公式.一般饱和蒸汽可以用平均对数温差做为计算温度.过热蒸汽不可以用平均对数温差做为计算温度.应当用什么方法计算换热面积.
大型集中供热工程热电厂首站汽水换热器的换热面积计算方法及套用的公式求教专家.大型集中供热工程热电厂首站汽水换热器的换热面积计算方法及套用的公式.一般饱和蒸汽可以用平均对数温差做为计算温度.过热蒸汽不可以用平均对数温差做为计算温度.应当用什么方法计算换热面积.
2楼
个人看法,蒸汽的热量主要是汽化潜热,而过热蒸汽的可利用热量和相应的饱和蒸汽的热量应该说相差无几。所以,我认为,完全可以用相应饱和蒸汽的参数代替过热蒸汽参数进行换热面积计算。
回复
3楼
我们计算也是完全用相应饱和蒸汽的参数代替过热蒸汽参数进行换热面积计算。
回复
4楼
一般饱和蒸汽可以用平均对数温差做为计算温度.过热蒸汽不可以用平均对数温差做为计算温度.应当用什么方法计算换热面积.
按理论说:汽水换热器的换热面积计算方法,过热蒸汽换热应分三部分,第一部分为过热段,
第二部分为饱和段,第三部分为凝结段。
第二部分为饱和段和第三部分为凝结段理论都有依据。
主要是第一部分为过热段,按专家讲传热系数一般为200~300。可数温差没法取,
所以算不下去。
回复
5楼
按理论说:汽水换热器的换热面积计算,如过热蒸汽换热应分三部分,第一部分
为过热段,第二部分为饱和段,第三部分为凝结段。
第二段饱和段和第三段凝结段的计算,理论上都有依据。
主要是第一部分为过热段,按专家讲传热系数一般为200~300。可对数温差没法取,
所以算不下去。
回复
6楼
楼上的,200-300是什么单位?
回复
7楼
估计是大卡吧...
相当于3000左右的K值
回复