以前看过一个帖子说周期折减系数: TC = 0.70.....框架 砖填充墙多0.6-0.7,砖填充墙少0.7-0.8;这个参数这样设置后来有人和我说框架的设成0.85我看书好象也是0.85但是那帖子好象得到很多人的认同我该信哪个??PS:我是个新手不要误导我

以前看过一个帖子

周期折减系数: TC = 0.70.....框架 砖填充墙多0.6-0.7,砖填充墙少0.7-0.8;
这个参数这样设置
后来有人和我说
框架的设成0.85
我看书好象也是0.85
但是那帖子好象得到很多人的认同
我该信哪个??
PS:我是个新手
不要误导我
免费打赏
nike_yi
2006年02月16日 16:39:27
12楼
我是新手,要积分,参加银狐设计
每贴一回 积分啊 300何时到手???
回复
songjinpeng8888
2006年02月19日 14:38:44
13楼
我是新手,要积分
回复
suo5234
2006年02月23日 10:05:39
14楼
看了之后才知道大家对这个参数有这么多的理解,但以我个人的观点任何一个参数都要符合规范,因为在使用的过程中结构会遇到各种各样我们无法预测的外部作用,谁都不敢肯定自己的结构能够站立100年 不管遇到什么情况都不会出问题,因此一定要按规范来给自己留张底牌 除非你是大师
回复
laopia
2006年02月26日 09:48:04
15楼
楼上说的有道理,不论是权威说的还是参考书讲的,都只能做一个参考,在实际设计中还是要以规范为准。
回复
freebirdy
2006年03月01日 15:36:48
16楼
按照规范减少点就可.
减多少我也不知道呀
回复
freebirdy
2006年03月01日 15:37:53
17楼
按照规范减少点就可.
减多少我也不知道呀
回复
wingoflight_cai
2006年03月06日 09:39:50
18楼
周期折减的目的是为了充分考虑框架结构和框架-剪力墙结构的填充砖墙刚度对计算周期的影响。对于框架结构,若砖墙较多,周期折减系数可取0.6~0.7,砖墙较少可取0.7~0.8,对于框架-剪力墙结构,可取0.8~0.9,纯剪力墙结构可以不折减。(SATWE用户手册上有介绍)